Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: whiteshadow
« : 28 Березень 2014, 09:52:26  »

Да, это понятно. Но вот сам этап написания ПЗ. Хронически не переношу его, вот и думал может есть у кого... может поделится кто...  :-[
Автор: diacon
« : 28 Березень 2014, 07:39:26  »

Собственно, ответ ув. hi-tech исчерпывающе объясняет ход проектирования. На практике, кабель и кабельную арматуру подбирает проектировщик, исходя из требований техзадания облэнерго. Особо противным моментом является вытребовывание от производителя кабеля документа с указанием его(кабеля) механических характеристик (модуль Юнга, коэф. температурного расширения). Его затребовал облэнерго.
Автор: whiteshadow
« : 27 Березень 2014, 23:21:37  »

С радостью, но пока ничего еще не нарыл  :(
Автор: hodurki
« : 27 Березень 2014, 22:55:59  »

whiteshadow, И МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ. МОЖЕТ СКОПИРИРУЕМСЯ ) ?
Автор: whiteshadow
« : 14 Березень 2014, 13:18:14  »

а кто то уже делал такой проект?
тоже очень нужно. в основном записка интересует
Автор: hi_tech
« : 01 Лютий 2013, 15:39:21  »

voldumar,
начинать надо с исходных данных
1. Техническое задание на проектирование (РЭС).
2. Поопорные схемы ВЛ-10/0,4 кВ (РЭС).
3. Акты технического обследования ВЛ-10/0,4 кВ с данными о состояниях линий, годах ввода в экспл. и капитальных ремонтах (РЭС).
4. Техническое задание на проектирование (Заказчик) в котором будут указаны:
4.1. Типы применяемого оборудования - кабелей, оборудования, монтажных изделий.
4.2. Трассы совместного подвеса и места установки оборудования (шкафы с муфтами усилителями) - желательно на полученных поопорных схемах.
4.3. План населенного пункта.

Далее необходимо выехать на место и провести обследование данных трасс, чтобы уточнить по факту совпадение исходных данных поопорных схем с фактическим положением дел на месте, уточнить типы опор + выявить дефектные опоры.

После этого можно приступать к этапу проектирования. Сам проект желательно сделать из двух томов:
1 том - пояснительная записка + расчетная часть (у нас облэнерго требует таблицу в которой указаны все опоры по которым предусматривается совместный подвес где будут указаны существующие и проектируемые провода и кабели, подвешеные на опоре, допустимые нормативные и расчетные нагрузки на опору,  износ опор и соответственно вывод о возможности совместного подвеса + примеры расчетов для разных типов опор).
2 том - рабочие чертежи (Общая часть, План-схема населенного пункта с проект. сетями, поопорные схемы с нанесенными проект. сетями, узлы подвески и переходов в пересечениях с инж. коммуникациями или дорогами, спецификация).

Вкратце как-то так.
Автор: ЛП
« : 01 Лютий 2013, 14:20:43  »

Загружены " рекомендации" сюда:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2341
Автор: ЛП
« : 01 Лютий 2013, 14:10:45  »

существуют еще Рекомендации по подвеске ВОК на электроопорах P 45-010-2002
Автор: 3oloS
« : 17 Січень 2013, 15:35:30  »

темы объединил, см.выше может информация подойдет
+http://eom.com.ua/index.php?topic=4279.0
Автор: voldumar
« : 17 Січень 2013, 14:42:38  »

Помогите пожалуйста . Поделитесь кто может проектом. А то я даже не знаю с чего начинать. 
Автор: val_avenger
« : 25 Березень 2012, 11:38:52  »

Читаем ПУЭ 2006 года, раздел 2, пункт 2.5.138  И да поможет нам КНД 45-141-99   ;)
Автор: diacon
« : 19 Лютий 2012, 20:06:25  »

АП
Для меня тоже актуально. Буду благодарен ,если кто может поделиться.
Автор: jonnyyul
« : 06 Лютий 2012, 12:25:32  »

Есть ли у кого-нибудь проект, либо пример расчёта опор, в РЭС требуют расчитать опоры. Расчёт сделал согласно ПУЭ, но не уверен в его правильности
Автор: Илья
« : 02 Червень 2010, 12:22:14  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=750 здесь есть подвеска на опорах
Автор: sashkoMTM
« : 19 Травень 2010, 08:34:00  »

Розрахунків нема, але є багато наглядної інформації. Арматура спиральная для оптического кабеля...