Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Volverf
« : 27 Травень 2019, 14:29:12  »

Скиньте будь-ласка паспорт 11rdr11@gmail.com Чемно дякую!  beer
Автор: grossel
« : 30 Квітень 2015, 14:32:45  »

Cм.вложение. Цена в информации старая. По прайсу стоимость Лелеки-2 больше 700 грн.
Автор: Anastacie4
« : 30 Квітень 2015, 13:08:05  »

Скиньте пожалуйста паспорт^  nastiana11@meta.ua
Автор: grossel
« : 31 Жовтень 2014, 19:40:35  »

См. вложение. Я его не применяю, поэтому сертификат просрочен.
Автор: Костя
« : 31 Жовтень 2014, 17:04:33  »

Смотри ниже. Нужен паспорт-скину.



Скиньте, пожалуйста, паспорт на Лелеку, если можете. Очень надо!!!!!  association@i.ua


Заранее благодарен, Костя
Автор: grossel
« : 09 Жовтень 2013, 09:46:39  »


лучше привели бы свою схему
3 простенькие схемки с разными отсечными клапанами и условиями электроснабжения ( с пультами Сигнал1/Сигнал2 ).
Автор: erika24
« : 09 Жовтень 2013, 07:31:03  »


И все-таки придется ставить "бесперебойник" и вариант с "Сигналом-3" это деньги на ветер.
Чтобы контролировать параметры котельной, управлять отсечным клапаном в аварийных режимах, использовать сигнализацию загазованности и аварийную сигнализацию с передачей сигналов на пульт дежурного, лучше использовать Сигнал 1/Сигнал 2
СКБ "ТеплоТехника" г.Николаев.
Вы определитесь
и не смущает что топочные сети АТБвсе на сигналах сделаны
лучше привели бы свою схему
Автор: grossel
« : 08 Жовтень 2013, 09:45:15  »

схема подключения к газоанализатору  ЛЕЛЕКА  электромагнитного клапана
у этого газоанализатора нет аккумулятора, если это задание газовщиков на нем то применяем вместе с приборами Сигнал-1/Сигнал-2 или Сигнал-3 примерно так
  Для того, чтобы обеспечить автономность работы сигнализации загазованности котельной согласно п.4.18. ДБН В.2.5-23:2010 при исчезновении основного напряжения, мало емкости аккумулятора "Сигнала-3" (необходим расчет: 24 часа в режиме дежурства + 3 часа в режиме тревоги). И все-таки придется ставить "бесперебойник" и вариант с "Сигналом-3" это деньги на ветер.
Автор: il85
« : 08 Жовтень 2013, 09:32:03  »

 Если есть потребность и желание ознакомиться в качестве примера с пректом сигнализации загазованности котлоагрегатной с использованием сигнализатора "Варта 1-03" могу скинуть в файловый архив, а то сюда он не станет.
Скиньте будь ласка dipn@rambler.ru
Автор: grossel
« : 08 Жовтень 2013, 08:51:53  »

Чтобы контролировать параметры котельной, управлять отсечным клапаном в аварийных режимах, использовать сигнализацию загазованности и аварийную сигнализацию с передачей сигналов на пульт дежурного, лучше использовать Сигнал 1/Сигнал 2
СКБ "ТеплоТехника" г.Николаев.
Автор: erika24
« : 08 Жовтень 2013, 02:06:32  »

схема подключения к газоанализатору  ЛЕЛЕКА  электромагнитного клапана
у этого газоанализатора нет аккумулятора, если это задание газовщиков на нем то применяем вместе с приборами Сигнал-1/Сигнал-2 или Сигнал-3 примерно так
Автор: grossel
« : 07 Жовтень 2013, 17:03:27  »

Про сигналізацію окрему для метану і СО я знаю а вихідні контакти теж різні чи тільки один. І який порядок роботи обладнання при загазованості приміщення котельні СО?
Я не использую для сигнализации загазованности Лелеку. В отапливаемых помещениях бытовыми котлами тепловой мощностью не более 30 кВт я устанавливаю СГБ1. В помещениях котельной с котлами тепловой мощностью более 100 кВт, я для сигнализации загазованности устанавливаю "Варту 1-03". Если есть потребность и желание ознакомиться в качестве примера с пректом сигнализации загазованности котлоагрегатной с использованием сигнализатора "Варта 1-03" могу скинуть в файловый архив, а то сюда он не станет.
Автор: il85
« : 07 Жовтень 2013, 15:35:00  »

Про сигналізацію окрему для метану і СО я знаю а вихідні контакти теж різні чи тільки один. І який порядок роботи обладнання при загазованості приміщення котельні СО?
Автор: grossel
« : 07 Жовтень 2013, 14:29:03  »

А какой у Вас регион? А на Лелека - 2 у Вас щось є?
Лелека-2 отличаеться от Лелеки только фунциональным назначением. Лелека применяеться для контроля уровня природного газа в контролируемом помещении, а Лелека-2- природного газа и окиси углерода. Схема подключения аналогична. Также имеется звуковой сигнал и световая индикация при превышении уровня ПДК. Единственное отличие на Лелеке-2 есть световая сигнализация не только контроля природного газа но и окиси углерода. Хотел скинуть рекламный лист с сравнительными характеристиками, но 9 Мб не станет. Хотя думаю листа с техническими характеристиками достаточно.
Автор: il85
« : 07 Жовтень 2013, 13:12:09  »

А какой у Вас регион? А на Лелека - 2 у Вас щось є?