Автор: Brat_Svetlany
« : 16 Квітень 2009, 13:18:10  »

Лучше не парься, а сходи в Облэнерго, отдел РЗА, они тебе всё и сделают.
А делать самому - дохлый №. Во 1х, там гемора с этими формулами и расчётами не оберёшься, а во 2х, РЗА всё равно твои расчёты не примет, бо было куча прецедентов шо проектанты ошибались, приходится им всё перепроверять, а это фактически всё заново считать.
У нас в соседней шарашке очень опытный дядька уже 3й год уставки шо сам считал не может согласовать, правда в Киевоблэнерго.
Автор: мисс
« : 30 Березень 2009, 11:55:46  »

 =-0 =-0
Автор: oca
« : 29 Червень 2008, 09:58:23  »

Всем добрый день. Столкнулся с аналогичной ситуацией (расчет РЗА), почитал предыдущие посты.
скачал пример расчета но только на половину в него въехал.
Просьба есть ли у кого нибуть другой пример, так сказать для начинающего?
И правильно ли я понял что в выложенном примере задание для другого объекта?
Автор: Electrician
« : 02 Червень 2008, 12:21:47  »

считали вручную много разов, много правда тока утекло с тех пор  ::)
Автор: Fogoso
« : 02 Червень 2008, 11:41:15  »

Буду отправлять на лавтим ;) либо в личку...
но предупреждаю пока допер как в ней работать, нужно покапаться и если несчитали ТКЗ в ручную врядли она поможет...
Автор: dedugan4i
« : 02 Червень 2008, 10:47:54  »

Вот с этого места пожалуйста по-подробнее!!! Есть взлом для этой проги?
Автор: Electrician
« : 02 Червень 2008, 09:54:56  »

Цитата: Fogoso
Расчеты ТКЗ выполнен программой Guexpert, а проверка релейки там все понятно...
А Гусевскую программу (Guexpert) ваша фирма покупала? или ...  :-[
Автор: Fogoso
« : 02 Червень 2008, 08:07:18  »

dedugan4i,
Расчеты ТКЗ выполнен программой Guexpert, а проверка релейки там все понятно...
Автор: dedugan4i
« : 02 Червень 2008, 07:40:23  »

спасибо! буду изучать, надеюсь там расчеты есть
Автор: Fogoso
« : 01 Червень 2008, 12:51:56  »

dedugan4i,
Посмотри в файловом архиве я выложил проверку релейной защиты с расчетной схемой и бланком исходных данных (правда по другому объекту), тебе нужно получить в конце концов штампик внизу на листе 4 ;)
Автор: dedugan4i
« : 29 Травень 2008, 13:16:50  »

Спасибо всем за ответы! Я уже сходил к гл. инженеру, и мне все данные дадут, которые в 3 ответе. Дело в том, что я не умею делать расчеты, т.е умею но не знаю правильно ли я их делаю. Например мне дадут токи короткого на шинах ТП 35/10 в максимальном и минимальном режимах. Правильно ли я понимаю: максимальный - это для расчетов по уставке токовой защиты в подстанции, а минимальный для проверки предохранителей по высокой стороне в проектируемом КТП 10/0,4кВ. Одним словом мне не хватает примера, чтоб по пунктам, что за чем идет, и что с чем сравнивается!
Автор: Fogoso
« : 29 Травень 2008, 13:03:29  »

maverick,
СРЗА выдает исходные данные, проверяет и ставит штампик, что все верно, по крайней мере так в Киевоблэнерго...не надо человека заводить в заблуждение пусть сходит до гл.инженера или в розрахункову групу СРЗА и все прояснится....
Автор: maverick
« : 29 Травень 2008, 11:25:42  »

ОООчень нужна ваша помощ! Выдали техусловия - точка подключения - опора 10кВ. Надо запроетировать высоковольтный кабель от опоры до КТП. Все просто, с КЛ и КТП я сталкивался, тут типовики в помощ. Но вот проблема: какая это опора по счету, сколько километров этой воздушки уже висит - неизвестно, кабеля своего 1,3 км, тож не мало. Поэтому нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО рассчитать релейку и проверить с существующей на подстанции 35/10кВ!!! Так вот я этого делать не умею, Шабада читаю читаю, он мне скоро приснится, а понять особо много ничего не могу. Может кто то выложит расчеты такого плана, желательно чуток растолковать, да по пунктам изложить!
Умоляю помогите!
Р.S. Еще нужно знать что требовать от РЕСа: я затребовал токи короткого в точке подключения, и данные о существующей релейной защите на подстанции. Этих исходных данных хватит для расчетов?

Вообще то если П\ст обла, то все расчеты релейки должна расчитывать СРЗА и никто другой. Если Вы неправильно расчитаете и сгорит ячейка или недай бог п/ст, то кто будет отвечать?????
По правилам все работы по ремонту, обслуживанию, реконструкции, расчетам проводит тот на чьем балансе этот енергообъект !!!!
Ну и я думаю вы не можете знать релейное оборудование что стоит на п/ст !!!!
А также при изменении уставки на одном фидере, возможно придется менять уставки на СВ, вводах ну и т.д.
Автор: Fogoso
« : 29 Травень 2008, 09:15:15  »

Тебе нужна расчетная схема, береш в РЕСе у диспетчеров где указаны включенные и выключенные выключатели и источники питания а так же токи КЗ, длины и сечения линий (ВЛ,КЛ) и на основании этой схемы считаешь токи КЗ и проверяешь находится ли твоя линия в зоне защиты...
Автор: dedugan4i
« : 29 Травень 2008, 07:26:08  »

Я живу в Сумах, объект вообще в сумской области. Короче мне бы как правильно рассчитывать и что рассчитывать! помогите с этим пожалуйста.
я вот думал так: узнаю токи к.з. в точке подключения на опоре, исходя из этого нахожу сопротивление(активное и реактивное) ВЛ-10кВ, нахожу полное сопротивление линии с учетом моего кабеля к ТП, далее рассчитываю токи К.З. по формуле(Шабад стр 75), нахожу максимальный рабочий ток (стр 76), нахожу ток срабатывания защиты и сравниваю с уставкой существующей защиты. Далее такое как чувствительность, секционирование и пр. я не знаю. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ОПИСАЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ?