Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: shtuch1
« : 29 Березень 2012, 22:54:34  »

Добрий вечір, підкажіть будь-ласка, на роботі була перевірка написали в акті, що в цеху відсутня схема контуру заземлення, чи коректне зауваження, і чи повинна взагалі бути така схема, якщо так, то чим вона регламентується?
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. У Вас должен быть паспорт контура заземл, а схема это состовная часть поспорта
Автор: Иванка
« : 29 Березень 2012, 22:20:24  »

Добрий вечір, підкажіть будь-ласка, на роботі була перевірка написали в акті, що в цеху відсутня схема контуру заземлення, чи коректне зауваження, і чи повинна взагалі бути така схема, якщо так, то чим вона регламентується?
Автор: Roman3R
« : 16 Серпень 2011, 12:54:03  »

А что предусматривается для 10 кВ, вот как ответить инспектору
Відповідь дає ПУЕ . 1.7.65.
Автор: Сугор
« : 16 Серпень 2011, 12:50:50  »

 ДБН В.2.5-27-2006 ДОДАТОК Ж
Автор: ValeraT
« : 16 Серпень 2011, 12:46:45  »

для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
как это?
общее заземляющее устройство для оборудования ВН (высокое напряжение 10(6)кВ) и НН (низкое напряжение 0,4кВ)
Ну да все правильно общее заземл устройство для оборудования ВН и НН
Автор: ValeraT
« : 16 Серпень 2011, 12:43:57  »

для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
как это?
общее заземляющее устройство для оборудования ВН (высокое напряжение 10(6)кВ) и НН (низкое напряжение 0,4кВ)
Я просто пытаюсь сформулировать ответ
Автор: Сугор
« : 16 Серпень 2011, 12:41:11  »

для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
как это?
общее заземляющее устройство для оборудования ВН (высокое напряжение 10(6)кВ) и НН (низкое напряжение 0,4кВ)
Автор: ValeraT
« : 16 Серпень 2011, 12:40:00  »

N-C-S, согласно рекомендайии ПУЭ и ДБН В.2.5-27-2006 пункт 2.4.1.4, а для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
где бы эти требования почитать?
Автор: ValeraT
« : 16 Серпень 2011, 12:36:28  »

Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять
Типи систем заземлення стосуються лише електроустановок до 1 кВ .
ПУЕ . 1.7.26   Тип заземлення системи – показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.
А что предусматривается для 10 кВ, вот как ответить инспектору, что в подстанциях все токоведущие части заземлены?
Для 0,4 кВ допустим принята система ТN-C-S, согласно рекомендайии ПУЭ и ДБН В.2.5-27-2006 пункт 2.4.1.4, а для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
Автор: Сугор
« : 16 Серпень 2011, 12:35:00  »

ValeraT, на высокой стороне заземляются корпуса и требования к этому заземлению несколько отличаются от требований к заземлению нейтрали на стороне 0,4кВ. Можно использовать разные заземлители, а можно общий для ВН и НН, но в этом случае требования снова меняются
Автор: ValeraT
« : 16 Серпень 2011, 12:23:10  »

Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять
Типи систем заземлення стосуються лише електроустановок до 1 кВ .
ПУЕ . 1.7.26   Тип заземлення системи – показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.
А что предусматривается для 10 кВ, вот как ответить инспектору, что в подстанциях все токоведущие части заземлены?
Автор: Roman3R
« : 16 Серпень 2011, 12:02:24  »

Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять
Типи систем заземлення стосуються лише електроустановок до 1 кВ .
ПУЕ . 1.7.26   Тип заземлення системи – показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.
Автор: ValeraT
« : 16 Серпень 2011, 10:12:17  »

Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять и как она тут организовуется?
обычно там IT
Почему же IT. Я думал что это система используется только в случаях, когда крайне необходима бесперебойность электроснабжения?!
Автор: boss
« : 16 Серпень 2011, 10:05:57  »

Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять и как она тут организовуется?
обычно там IT
Автор: ValeraT
« : 16 Серпень 2011, 09:00:52  »

ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
Quote (selected)
2.4.1.4 У разі відсутності з боку власника електроустановки або експлуатуючої організації або нормативного документа, який стосується цієї електроустановки, вимог до застосування того чи іншого типу системи заземлення рекомендується, як правило, застосовувати систему TN. При цьому перевагу слід віддавати застосуванню систем TN-S і TN-C-S.
У будинках (спорудах) з вбудованими або прибудованими трансформаторними підстанціями слід, як правило, застосовувати систему TN-S.
У разі застосування системи TN-C-S поділ  PEN-провідника на захисний і нейтральний провідники повинен, як правило, виконуватися на вводі лінії живлення в будинок (споруду).

Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять и как она тут организовуется?