Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Andrey_ka
« : 22 Червень 2024, 17:57:54  »

З якого документу ці схеми?

Мовою оригинала:
"Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения"
Глава 6. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И СЕТИ
Схемы питания осветительных установок
Суворин А.В.
Год издания: 2014
ISBN: 978-5-7638-2973-0
Автор: Yurik
« : 21 Червень 2024, 10:36:45  »

ДБНВ.2.5-28:2018  ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
"8.9.1  Аварійне освітлення поділяється на:
  - евакуаційне освітлення;
  - резервне освітлення.
  Евакуаційне освітлення підрозділяється на: освітлення шляхів евакуації, антипанічне освітлення і освітлення зон підвищеної небезпеки"
А ось по евакуаційному освітленню п.8.9.4 та п.8.9.5.
Але, чомусь, усі більш звертають увагу на резервне освітлення, тобто світильники які можуть світитися в офісі для продовження роботи.
Автор: CC19
« : 21 Червень 2024, 08:24:51  »

ПУЕ, ДБН В.2.5-23:2010, можна ще подивитися ДСТУ EN 1838-2019, ДСТУ EN 50172-2019
ДБНВ.2.5-28:2018  ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
А можна конкретний пункт? :)

Наприклад:
1. Офісне приміщення на 50 працівників, чи потрібне аварійне освітлення?
2. Офісне приміщення на одного працівника, чи потрібне аварійне освітлення?
Автор: LarenMc
« : 19 Червень 2024, 19:08:21  »

Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно
Все вірно ви говорите, Заказчик взяв на себе всі ризики... У експертизі теж получив зауваження тільки по ПУЕ - 2017, п. 6.1.24. Но чомусь з такою схемою екперт погодився, а я не заперечував ))).
Хоча є і такі схеми електроживлення споживачив:
З якого документу ці схеми?
Автор: rga
« : 19 Червень 2024, 09:29:13  »

чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?
ДБНВ.2.5-28:2018  ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
Автор: Andrey_ka
« : 19 Червень 2024, 07:16:03  »

А чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?
ПУЕ, ДБН В.2.5-23:2010, можна ще подивитися ДСТУ EN 1838-2019, ДСТУ EN 50172-2019
Автор: LarenMc
« : 18 Червень 2024, 20:17:14  »

А чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?
Автор: Юрий
« : 13 Червень 2024, 15:26:22  »

Ми застосовували онлайн-упси
Автор: CC19
« : 13 Червень 2024, 13:31:47  »

Так то воно так, а що потім кажуть пожежники? Де брати сертіфікати на ці всі "ЕкоФлоу" та їм подібні? Ватровські світильникі дуже дорогі, якісні, но дорогі. У звичайному офісі можна використовувати щось дешевше, може ІЕК якись...
Я також "Екофлоу" не застосовую, використовую більш класичного типу дбж від LogicPower, можна Еатон взяти. Просто сам факт: невеличка адмін. будівля, може назбиратися десяток аварійних світильників, якщо взяти Ватровські, то це більше 60 000грн; от цікаво, собі додому взяли б 10 світильників з маленьким акумулятором, чи потужну "Екофлоу"...?. Ні до чого не агітую, просто думки в голос :)
Автор: Andrey_ka
« : 13 Червень 2024, 07:30:51  »

все більше відмовляюся від світильників з автономним джерелом живлення (через їх ціну), на користь стаціонарного дбж.
Так то воно так, а що потім кажуть пожежники? Де брати сертіфікати на ці всі "ЕкоФлоу" та їм подібні? Ватровські світильникі дуже дорогі, якісні, но дорогі. У звичайному офісі можна використовувати щось дешевше, може ІЕК якись...
Автор: CC19
« : 12 Червень 2024, 23:13:43  »

світильники з автономним джерелом живлення.
Якщо аварійних світильників багато, то станнім часом, все більше відмовляюся від світильників з автономним джерелом живлення (через їх ціну), на користь стаціонарного дбж. Вартість двох Ватровських світильників з автономним джерелом живлення дорожче за "ЕкоФлоу" :). Єдине, що не подобається в дбж - це його підключення через розетку.
Автор: Andrey_ka
« : 12 Червень 2024, 17:58:59  »

Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно
Все вірно ви говорите, Заказчик взяв на себе всі ризики... У експертизі теж получив зауваження тільки по ПУЕ - 2017, п. 6.1.24. Но чомусь з такою схемою екперт погодився, а я не заперечував ))).
Хоча є і такі схеми електроживлення споживачив:
Автор: Юрий
« : 12 Червень 2024, 15:12:28  »

Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно. На схемі вказано розподільний щит а не ВРП, як у відповіді.
Див. ДБН В.2.5-23:2010  п. 4.8 У громадських будинках і спорудах, адміністративних і побутових будинках промпідприємств лінії живлення мережі аварійного освітлення повинні бути самостійними, починаючи від ВРП, ГРЩ або РП, які живляться від стояків, що виконані комплектним шинопроводом.

З приводу акамуляторів: для початку запитайте у замовника, чи збирається він встановлювати дизельній генератор. Може вони і не знадобляться
Автор: LarenMc
« : 12 Червень 2024, 14:47:11  »

Доброго дня, на мій погляд треба. Як віконати: від ВРП окремим кабелем до щита ЩАО + світильники з автономним джерелом живлення. Меня заставили робити аварійне освітлення у школі, у спортзалі та столової наполягаючи на те, що у зданії можуть знаходится діти з категорії МГН.
Погодили таке рішення:
Дякую.
У вас від фідерного АВ в ЩР1 заживлюється щиток ЩАО1 чи зразу від ввідного?
Автор: Andrey_ka
« : 12 Червень 2024, 14:40:42  »

Як ховати картинки під спойлер???