Автор: iop
« : 13 Червень 2017, 23:18:59  »

Спасибо, спасибо, да я о 227-м.
Автор: rga
« : 13 Червень 2017, 12:44:02  »

Но, все-таки для меня остается загадкой - где его у нас купить (соответствующий нормам, с сертификатом) если действительно понадобится, хотя бы даже по соображениям гуманности.

Вы о HFC 227а?
Брандмастер пакует этот газ в Импульсы.
Если говорить об импортных установках, есть установки KD-200 (Kidde Deugra). Продает ЦПТ http://cfpt.com.ua/index.php/aktivnoe-pozharotushenie/gazovoe-pozharotushenie/kidde-kd-200 . FM-200 - это HFC 227а. Расчет делают, сертификат есть.
Автор: iop
« : 13 Червень 2017, 12:02:33  »

Да, я давно искал его в разделе полезные материалы даже тему создал. А сегодня обнаружил в подборке в том же разделе, и там оставлял заявку.
Для себя выводы сделал - использовать более безопасный газ.
Но, все-таки для меня остается загадкой - где его у нас купить (соответствующий нормам, с сертификатом) если действительно понадобится, хотя бы даже по соображениям гуманности.
Автор: rga
« : 13 Червень 2017, 11:34:23  »

Обнаружен стандарт ДСТУ 4469-6:2007 Частина 6. Неелектричні прилади вимикання
Сказали бы, что он нужен, я бы выложила. :)
Автор: iop
« : 13 Червень 2017, 11:18:17  »

Обнаружен стандарт ДСТУ 4469-6:2007 Частина 6. Неелектричні прилади вимикання  Study


Автор: iop
« : 24 Квітень 2017, 15:33:19  »

227 да, у него LOAEL выше мин. нормативной концентрации для тушения объемным способом (c), а у 125-го LOAEL ниже c.
И, судя по табличкам EN 15004, при грамотном использовании HFC-227ea, disable device is not required.
Автор: rga
« : 24 Квітень 2017, 15:07:05  »

Вопрос кто производитель?
Мы работаем с KiddeDeugra. Насколько я помню, это такая запчасть, похожа на вилку. Хочешь перекрыть клапан, надо вставить вилку в соответствующие отверстия. Применяется при обслуживании.
Как-то сторонняя фирма обслуживала наши установки, а о блокировке ничего не знали. В помещении стояла видеокамера, все засняла. К слову, подтверждение того, что от Хладона 227еа никто не умирает.
Автор: iop
« : 24 Квітень 2017, 14:17:59  »

Вопрос кто производитель? Хоть и импортный - картинку посмотреть (паспорт), особенно интересно по поводу индикации.
Из тех двух предприятий, что я знаю, в Киеве и Харькове, никто такие дивайсы не производит.
Плюс, повторюсь, если есть ЕН "загальні вимоги" с требованиями, наверное должен быть и соответствующий сертификат?


Автор: rga
« : 08 Квітень 2017, 20:03:53  »

Где купить этот дивайс?
Импортные системы им комплектуются.
А так - узнайте у производителя.
Автор: iop
« : 08 Квітень 2017, 18:55:06  »

Где купить этот дивайс? не ЕН :)
А EN  ищу 6 часть, может там есть ответ, что именно из себя представляет данный компонент системы.
Автор: rga
« : 08 Квітень 2017, 17:31:41  »

Автор: rga
« : 08 Квітень 2017, 17:28:17  »

Не следует путать lock-off device в понимании ДСТУ 4466-1 и disable device в понимании ДСТУ EN 15004-1
А в чем отличие?  :)
Автор: iop
« : 07 Квітень 2017, 22:55:26  »

Не следует путать lock-off device в понимании ДСТУ 4466-1 и disable device в понимании ДСТУ EN 15004-1  :)
В эл. виде устраивает - надо в спецификации указать поставщика/производителя данной продукции. 6 -ю часть EN 12094 не читал, (не нашел в открытом доступе http://eom.com.ua/index.php/topic,21714.0.html), но, судя по названию, этот "блокувальный пристрій" должен быть сертифицирован (?).
Автор: rga
« : 07 Квітень 2017, 22:39:22  »

3.14 блокувальний пристрій резервуара (lock-off device)
Ручний запірний клапан, що встановлюється на виході з резервуара в трубо-проводі для подавання вогнегасної речовини або інший тип пристрою, що механі-чно перешкоджає її подаванню з резервуара.
Примітка 1. Під час спрацювання цього пристрою вмикається індикація про те, що сис-тему заблоковано.
Примітка 2. Призначення блокувального пристрою полягає в тому, щоб запобігти випус-канню вогнегасної речовини в захищуваний об’єм після його приведення до дії.

Ничего не напоминает?
Автор: rga
« : 07 Квітень 2017, 22:34:32  »

и где можно приобрести?
А в электронном виде не устраивает?