Автор: grossel
« : 17 Травень 2015, 08:27:55  »

Cугор, для центрального щита СПЗ: это условия монтажа, большое количество цепей контроля и управления , контроль целосности цепей управления и сигнализации, сигналы состояния и аварии, использование для этих целей контроллеров и информационных цепей. Если имеется ввиду в оболочке щита или металоконструкции использовать модульные контакторы и автоматы-нет вопросов. Но в любом случае щит должен разрабатываться как задание заводу на изготовление нестандартного оборудования. Ниже, во вложении, общий вид щита ДУ, который разрабатывался для задания заводу лет 10 назад чисто на контактах, когда еще на существовало жестких требований НД по контролю целосности цепей, сигналов состояния и аварии оборудования и то вы видите по внешнему виду, что схема непростая.
Автор: Сугор
« : 16 Травень 2015, 21:30:06  »

Потому как дымоудаление это только часть большого проекта по СПЗ. Поэтому см. ответ №3 Перке.
grossel, по моему, это слабый аргумент. Я не увидел запрета на использование модульного оборудования. Чем модульные автомат, пускатель, кнопка, доп. контакты отличаются от не модульных?
Автор: grossel
« : 16 Травень 2015, 14:38:28  »

Нашел свои старые чертежи, когда еще не было типовых решений по ДУ..
Автор: grossel
« : 16 Травень 2015, 14:20:14  »

Смотря какое оборудование применяется, на оборудовании ООО"Элекона (Ай-би-Тек) с применением этажных ящиков управления ЯПАПЗС, управление клапанами выглядит следующим образом-см.вложение
Автор: Mak
« : 16 Травень 2015, 13:15:36  »

то что мне дали по предыдущему
Автор: Mak
« : 16 Травень 2015, 13:02:54  »

фото не мое,реле на фото нету, но я знаю что там 1 реле, возможно с двумя группами кон.
Автор: Mak
« : 16 Травень 2015, 13:01:41  »

Подскажите пожалуйста элемент управления, на предыдущем я видел присутствовало 1 реле.
Принцип работы: идет сигнал пожар от централи, или кнопок, запускаются 2 мотора и открываются все клапаны, аналогично в ручном режиме.
вот фото того что я видел фото
Автор: Mak
« : 16 Травень 2015, 12:44:14  »

требований к оборудования нет, приходный один сигнал от ППКП на замыкание (на сухие контакты), кнопки на 220 в. Чем проще тем лучше
Автор: grossel
« : 16 Травень 2015, 12:16:11  »

grossel, почему? обоснуйте. Возможно, модульное исполнение не самый лучший вариант, но я не нашел запрета на такое решение 
Потому как дымоудаление это только часть большого проекта по СПЗ. Поэтому см. ответ №3 Перке.
Автор: Сугор
« : 16 Травень 2015, 10:24:10  »

Естественно о модульном щите не может быть и речи
grossel, почему? обоснуйте. Возможно, модульное исполнение не самый лучший вариант, но я не нашел запрета на такое решение 
Автор: grossel
« : 15 Травень 2015, 22:23:16  »

Все зависит от объекта и используемого оборудования. Если для РФ можно использовать щиты для ДУ см.вложение.
Автор: grossel
« : 15 Травень 2015, 22:17:06  »

Это чисто индивидуальный проект, входящий в состав проекта по СПЗ объекта. Естественно о модульном щите не может быть и речи, щит или разрабатывается самостоятельно или на Украине можно использовать готовые наработки ООО"Элекона" или нпример АЙ-Би-Тека и т.д.
Для общего развития вот вам часть ПЗ на оборудовании ООО"Элекон" с применением их оборудования и как пример схемы в Автокаде и их щита.
Автор: Сугор
« : 15 Травень 2015, 19:44:23  »

Не знаю на каком оборудовании собираешься делать. У Шнайдера есть Акти9, к сожалению нет под рукой, там есть и автоматы, пускатели, кнопки и лампочки. Если по памяти, то: автоматы 13А характеристика Д, пускатели СТ (есть пускатели с переключателем "руч." "0", "авт") номинал нужно уточнить по режиму АС-3, но думаю 40А будет достаточно. т.к. это дымоудаление то тепловое реле не нужно,   
Автор: Перке
« : 15 Травень 2015, 19:29:59  »

Mak если объект на территории Украины, то изучите, как минимум, требования:
ДБН В.2.5-56
п. 12 ЕЛЕКТРОКЕРУВАННЯ, КОНТРОЛЬ І СИГНАЛІЗАЦІЯ СПЗ НА ОБ’ЄКТАХ
п.п 12.5 Системи димо- та тепловидалення

Одних сигналов надо снять-передать несколько десятков. Не всякая адресная система ПС справится.
Одними реле и контакторами здесь не обойдешься.

З.Ы. в России нормы того же порядка
Автор: Mak
« : 15 Травень 2015, 18:53:50  »

не знаю какие номиналы автоматов нужно,и какое реле управление,какие контакторы :(,а щит нужен до понеделиника,помоги