Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2012, 15:59:16  »

а я понимаю буквально
*Андрей*, есть еще и ДСТУ:
Quote (selected)
6.5.6 У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку.
Автор: *Андрей*
« : 11 Вересень 2012, 15:51:40  »

14.2.12 На АЗС повинен бути загальний контур заземлення для електрообладнання та захисту від статичної електрики, прямих та вторинних проявлень блискавки, опір розтікання струму яких буде не більше ніж 10 Ом.
*Андрей*, на сколько я понял, это требование для здания АЗС, а не для отдельностоящих молниеприемников
а я понимаю буквально, раз нету фразы "для здания АЗС". Ведь АЗС это не только здание, а комплекс.
Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2012, 15:31:53  »

14.2.12 На АЗС повинен бути загальний контур заземлення для електрообладнання та захисту від статичної електрики, прямих та вторинних проявлень блискавки, опір розтікання струму яких буде не більше ніж 10 Ом.
*Андрей*, на сколько я понял, это требование для здания АЗС, а не для отдельностоящих молниеприемников
Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2012, 15:29:19  »

"Опір заземлення для системи блискавкозахисту в нормативах не нормується"
То-есть оно может быть любым?
Да
главное чтоб габариты соблюдались?
Габариты должны соответствовать требованиям ДСТУ
Автор: *Андрей*
« : 11 Вересень 2012, 15:28:27  »

Еще невведенный ДБН... „АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ.ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА”
14.2.12 На АЗС повинен бути загальний контур заземлення для електрообладнання та захисту від статичної електрики, прямих та вторинних проявлень блискавки, опір розтікання струму яких буде не більше ніж 10 Ом. Категорично забороняється використовувати в якості заземлення трубопроводи з горючими рідинами і газами.
Автор: Protivoves
« : 11 Вересень 2012, 15:00:25  »

Сугор,
Roman3R
"Опір заземлення для системи блискавкозахисту в нормативах не нормується"

То-есть оно может быть любым? И паспорта на заземляющие устройства отдельност. молниеприемников ничем не регламентируется? То-есть, как получилось - так получилось, главное чтоб габариты соблюдались?
Или я неправильно понял?
Автор: Roman3R
« : 11 Вересень 2012, 14:54:07  »

в каком нормативе указано сопротивление заземляющего устройства молниеприемника не более 10 ОМ
Опір заземлення для системи блискавкозахисту в нормативах не нормується .
Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2012, 14:51:44  »

Protivoves, формално - ни в каком, нормируются габаритніе размеры, но если он будет ощим с контуром электроустановки...
Автор: Protivoves
« : 11 Вересень 2012, 14:47:40  »

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативе указано сопротивление заземляющего устройства молниеприемника не более 10 ОМ?
(страна - Украина)
Автор: Сугор
« : 07 Грудень 2011, 12:17:35  »

Electrician, незаметил :-[, но если рубероид уже лежит то как под него засунуть сетку?
Автор: Electrician
« : 07 Грудень 2011, 12:14:38  »

я сомневаюсь что покрытие горючее... А какой класс горючести?
Крыша покрыта рубероидом.
классический рубероид - группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244
Автор: Сугор
« : 07 Грудень 2011, 11:51:31  »

Возможно ли выполнить молниезащиту сеткой.
Возможно
Если да то на какой норматив ссылаться?
Зависит от того в какой стране работаете
Еще вопрос можно ли под горючее покрытие крыши закладывать сетку для молниезащиты?
Ну, как бы нельзя, но я сомневаюсь что покрытие горючее... А какой класс горючести?
Weldingpump, а вообще желательно задачу описывать более подробно, так будет легче давать советы :D
Автор: Weldingpump
« : 07 Грудень 2011, 11:38:06  »

Чтоб не создавать новую тему.
Имеется здание высотой порядка 13м, габариты 180*130м. Крыша покрыта рубероидом. Возможно ли выполнить молниезащиту сеткой. Если да то на какой норматив ссылаться?
Еще вопрос можно ли под горючее покрытие крыши закладывать сетку для молниезащиты?
Автор: griffel
« : 17 Квітень 2010, 20:20:06  »

Yanel, по описанию объекта
Цитата: Yanel
4-х этажного АБК с плоской не метал. кровлей
тут сильно ничего выдумывать не нужно :),просто сделайте этот проект. Можно применить сетку. В ДСТУ Б В.2.5-38-2008 все описано
Автор: wram
« : 14 Квітень 2010, 14:00:40  »

Проекты реальные мало кто выкладывает это все таки труд, а консультации пожалуйста помогу расскажу как и что надо ) Ты хочеш его для примера использовать ???