Автор: grossel
« : 21 Липень 2013, 07:22:31  »

 Сетка ложиться непосредственно на плиту перекрытия кровли под негорючий слой утеплителя, котормым являеться керамзит, пенобетон и т.д. Сама кровля являеться сложной конструкцией как слоеный пирог, прочный, выдерживающий механические нагрузки. В жилых домах реализуються 2 варианта: 1) с теплым чердаком или техническим этажом; 2) с холодным чердаком или техническим зтажом. Это зависит от устройства инженерных сетей, с верхней разводкой или с нижней. Если чердак холодный, то утеплитель укладывают на чердаке, если теплый то на кровле.
Автор: uksusXIII
« : 18 Липень 2013, 21:08:24  »

А что мешает положить сетку из проволоки Д-8 мм на мягкую кровлю... Меня тоже смущает сетка под слоем горючего материала...Так делали в древности на высотных домах. Вот фото  как можно выполнить...
в разделе "МЕДИА" есть еще много в альбоме "Молниезащита и заземление" http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=12.
Автор: airat_29
« : 18 Липень 2013, 10:25:00  »

вот план кровли. Там три  башни. Можно убрать линии уклона и горизонтально нарисовать сетку?
Автор: airat_29
« : 18 Липень 2013, 10:19:13  »

у меня вопрос, эту сетку укладывать в горизонтальной плоскости, или на кровле под уклоном?  плита перекрытия это последняя горизонтальная плита после тех этажа? я запутался. Разве можно укладывать сетку на поверхность горючих материалов? утеплитель же горюч, наверное
Автор: grossel
« : 18 Липень 2013, 08:57:36  »

airat_29:   С этим понятно, меня интересует пункт "металлической полосы 25х4 мм, уложенный на перекрытие под утеплитель." Как это? разве так делают? где это перекрытие под утеплитель
 Что тут не понятного? После того как смонтировали ж/б плиту перекрытия, на нее до укладки утеплителя монтируют сетку молниеприемника. Не важно сделана она из полосовой стали или из стального круга, главное чтобы сеченее соответствовало нормам и соответственно размеры ячеек. По периметру выводят выпуски от нее таким образом, чтобы они находились выше смонтированого утиплителя и кровли, к которым после монтажа приварюют молниеотводы. Необходимо обратить внимание на уклон кровли если он больше 1:8 то Вам придеться искать другое решение по устройству молниезащиты.
Автор: Бригадир
« : 17 Липень 2013, 20:45:08  »

И кстати на счёт арматуры, airat_29, "прогуляйся" по форуму.
http://eom.com.ua/index.php?topic=6843.0
http://eom.com.ua/index.php?topic=8970.15
Может и про крышу чё найдёшь?
http://eom.com.ua/index.php?board=61.140
Автор: airat_29
« : 17 Липень 2013, 19:36:34  »

С этим понятно, меня интересует пункт "металлической полосы 25х4 мм, уложенный на перекрытие под утеплитель." Как это? разве так делают? где это перекрытие под утеплитель?
Автор: Бригадир
« : 17 Липень 2013, 18:38:06  »

Был такой объектик.
И даже, кажется, реализован.
По крайней мере материалы закупали.
Автор: hi_tech
« : 17 Липень 2013, 16:55:24  »

airat_29, похоже, что ТЗ взято как подоснова из объекта каркасного типа с совмещенной (плоской) кровлей ...
Объясни, что в данном случае устройство молниезащиты должно делаться немного иначе (сетка на крыше здания).
Автор: Бригадир
« : 17 Липень 2013, 16:16:26  »

Я знаю как все это делается, но у меня стал вопрос об укладке сетки под утеплитель. я обычно сетку делал по поверхности из прутка 6 мм и все =(
Вот и спроси у сочинителя ТЗ, как он себе это представляет, и как это соответствует нормам?
Автор: airat_29
« : 17 Липень 2013, 16:09:59  »

Я знаю как все это делается, но у меня стал вопрос об укладке сетки под утеплитель. я обычно сетку делал по поверхности из прутка 6 мм и все =(
Автор: Kobe4
« : 17 Липень 2013, 15:45:50  »

МНе нужна помощь знающего человека
Прежде,чем бежать и строчить на форум сам разобраться не пробовал? Большинство вопросов отпали б. Вторая тема об элементарных вещах подряд в стиле "памагите ,ничего нипанятно".
CO153-34.21.122-2003 тебе в помощь, каталог бетермана открой-там все наглядно.
Автор: airat_29
« : 17 Липень 2013, 15:29:26  »

МНе нужна помощь знающего человека
Автор: Бригадир
« : 17 Липень 2013, 14:12:33  »

Для молниезащиты здания предусматривается устройство молниезащитной сетки из металлической полосы 25х4 мм, уложенный на перекрытие под утеплитель.  Молниеприемная сетка присоединятся к естественным токоотводам, в качестве которых используются выпуски металлической арматуры здания, и заземляется на арматуру фундаментной плиты. Так же используюстся искусственные заземлители – уголок 50х50х5мм.
А что РД, или что там у вас, пишет?