Автор: noname
« : 26 Листопад 2012, 14:02:55  »

На тиристоре внутренняя резьба так что с гайками вопрос решен, а по поводу крепости болтов учту спс за подсказку
Автор: noname
« : 26 Листопад 2012, 13:35:39  »

Это монтажная панель, в ней сделан вырез  и установлен тиристор,радиатор  с тыльной стороны. Это все находиться в шкафу степень защиты шкафа IP 54. Дверь шкафа можно открыть только если выкл питание. Все остальные места соединений закрыты.
Автор: noname
« : 26 Листопад 2012, 09:36:29  »

Вот причина  замечаний. :(
Автор: uksusXIII
« : 23 Листопад 2012, 18:20:40  »

Поддерживаю Сугора! Но зная вредных заказчиков,предложу: а возьмите свои гибкие шлейфики в термоусадочную трубку упакуйте,тогда неизолированными останутся только места клемм на рубильнике и тирристорах... А это гораздо меньше будет его (Заказчика) смущать.
Кстати шкафы ЩС, ВРУ, многие ПР примерно так ВСЕ и изготавливаются.
Автор: noname
« : 23 Листопад 2012, 18:15:26  »

Спасибо всем разобрался.
Автор: Сугор
« : 23 Листопад 2012, 17:51:33  »

noname, зажиту от прикосновения выполняют ограждающие конструкции шкафа со степенью защиты IP54. Внутри утюга тоже есть открытые токоведущие части, равно как и в другой бытовой технике
Автор: Roman3R
« : 23 Листопад 2012, 17:49:35  »

Какими документами руководствоваться при принятии решения ?
ПУЕ .
1.7.55 Для запобігання ураженню електричним струмом у нормальному режимі (за відсутності пошкодження) слід застосовувати окремо або в поєднанні такі заходи захисту:
- основна ізоляція струмовідних частин (1.7.71);
- огорожі та оболонки (1.7.72);
- бар' єри (1.7.73);
- розміщення поза зоною досяжності (1.7.74);
- обмеження сили струму дотику в усталеному режимі та електричного заряду (1.7.75).

1.7.72 Огорожі та обслонки в електроустановках напругою до і понад 1 кВ мають забезпечувати ступінь захисту не менше ІР2Х  згідно 3 ГОСТ 14254, эа винятком випадків, коли для нормальної роботи електрообладнання необхідно мати збіпьшенї эазори порівня-на эі ступенем захисту ІР2Х. У цьому разі слїд вживати відповідні заходи для запобігання ненавмисному дотику до струмовідних частин, а електроустановку має обслуговувати спеціально підготовлений персонал. Огорожі та оболонки слід надійно закріплювати, вони повинні мати достатню механічну міцність ї довговічність.
Входити за огорожу або розкривати оболонки повинно бути можливим тільки за допомогою спеціальнсго ключа чи інструмента або після зняття напруги із струмовідних частин. За неможливості дотриманчя цих умов потрібно встановлювати проміжні огорожі із ступенем захисту не меншим ніж ІР2Х. усунення яких також можливе пише за допомогою спеціального ключа чи інструмента. Легкодоступні верхні горизонтальні поверхні огорож і оболонок повинні мати ступінь захисту принаймні ІР4Х.

Автор: noname
« : 23 Листопад 2012, 17:37:08  »

noname, кто производитель данного оборудования? По идее должен быть паспорт, в котором указано соответствие нормам (ТУ), схема, характеристики, инструкция по эксплуатации.
Производителем Шкафа является наша фирма, вся документация   передана заказчику.
Автор: Сугор
« : 23 Листопад 2012, 17:31:17  »

noname, кто производитель данного оборудования? По идее должен быть паспорт, в котором указано соответствие нормам (ТУ), схема, характеристики, инструкция по эксплуатации.
Автор: noname
« : 23 Листопад 2012, 17:24:46  »

Шкаф передан заказчику и после первого осмотра  заказчик предъявляет  замечания. Одно из которых  наличие открытых токоведущих частей. П словам заказчика можно попасть под напряжение так как есть не изолированное место.  Аргументы у него : А вот у нас тут сделали  вот так.
Шкаф габариты 2000*800*600 составная часть АСУ ТП,  на вводе рубильник на 400 А - контактор - тиристорный блок и на клемму .  Ну и по мелочи несколько авт выкл.  Соединение выполнено  гибкой шиной,  место соединения  тиристора оголено. Во всех остальных местах изоляция  в виде заводских крышек. Шкаф открыть без снятия напряжения невозможно. Для обслуживающего персонала установлена панель оператора на двери шкафа. Степень защиты шкафа IP54.
Автор: Сугор
« : 23 Листопад 2012, 17:01:57  »

noname, а можно по подробнее о шкафе и проблеме? И почему вообще встал такой вопрос? Для электрощитов регламентируется степень защиты. Для работы в электроустановках необходимо иметь группу допуска, если у Вас ситуация такая, что в шкаф может залезть неквалифицированый персонал, то на двери шкафа необходимо установить замок.
Автор: noname
« : 23 Листопад 2012, 16:55:50  »

noname,  нанести на дверь шкафа предупреждающие знаки типа "не влезай, убъет" :D Во многих шкафах имеет место наличие открытых токоведущих частей.
На дверь шкафа нанесены все необходимые предупреждающие знаки. Заказчик делает замечание, что в шкафу имеются  открытые токоведущие части. На контакторе и рубильнике установлены защитные крышки. Еще есть силовой блок который не имеет заводской "защиты" болты и шины оголены. Пока только на словах. Хочется иметь ответ на оф. письмо.
Автор: noname
« : 23 Листопад 2012, 16:51:54  »

Какие меры защиты предусмотреть
Нічого передбачати не треба .
Какими документами руководствоваться при принятии решения ? Мнения разделились, необходим документ на который можно сослаться.
Автор: Сугор
« : 23 Листопад 2012, 16:50:38  »

noname,  нанести на дверь шкафа предупреждающие знаки типа "не влезай, убъет" :D Во многих шкафах имеет место наличие открытых токоведущих частей.
Автор: Roman3R
« : 23 Листопад 2012, 16:48:23  »

Какие меры защиты предусмотреть
Нічого передбачати не треба .