Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: alexpetrov57
« : 09 Березень 2012, 00:40:19  »

Всётаки кажется 1.7.126 ПУЕ т.е. ГОСТ 50571.10-96 пунк 543.
По этим документам шина РЕ может быть меньше половины фазной то есть рассчитанной  на определенное время отключения.
Есть еще один весьма хитрый пункт в ГОСТ 51321.1 2007 - 7.8.2.
Автор: il85
« : 09 Березень 2012, 00:22:29  »

А якщо прикрутити алюмінієві наконечники до мідної шини підставивши металеві шайби? Так не можна?
Автор: O.S.
« : 08 Березень 2012, 22:11:30  »

А минимальная толщина шины РЕ во ВРУ нормируется?
п. 1.7.128 ПУЕ
Автор: devchonka
« : 08 Березень 2012, 20:51:47  »

А минимальная толщина шины РЕ во ВРУ нормируется?
половина фазных, однако, как минимум  :) (ПУЭ)
Цитата: jang link=topic=10038.msg71673#msg71673 ребят, автор пишет, что date=1328443442
отверстия в оконечниках 240 квадрат – 16 мм
, так что 12 не прокатит  :)
jang, насчет 
перемычки «РЕ – N» аналогичного сечения;
норм не припомню, просто даже вопроса такого не возникало.... =-0, что называется все делают так по-умолчанию  :), с наконечниками все в порядке, но Electro2, прав на все 100! если не было конкретики в опросном, то и спрашивать не с кого.... :'(
Автор: Yukkko
« : 08 Березень 2012, 19:19:31  »

А минимальная толщина шины РЕ во ВРУ нормируется?
Автор: 3oloS
« : 02 Березень 2012, 23:17:19  »

offtop:
Чесно кажучи не розумію, як таке виходить, що цитата підписана не її автором. Як от у попередньому повідомленні. Вже не перший раз таке бачу.
Меня тут попросили разобраться с неверной подстановкой автора цитаты при цитировании выделенного текста. Дублирую результаты исследования сюда:
На самом деле, всё нормально, просто внимательней нажимайте на ссылку "цитировать выделенное" - ее надо нажимать в том посте, который цитируется. Если выделить текст в одном посте, а нажать на "цитировать выделенное" в другом - то подпись авторства цитаты будет неверной.
(http://eom.com.ua/index.php?topic=17.msg12946#msg12946)
Автор: O.S.
« : 02 Березень 2012, 17:16:14  »

Оффтоп
Чесно кажучи не розумію, як таке виходить, що цитата підписана не її автором. Як от у попередньому повідомленні. Вже не перший раз таке бачу.
Автор: Electro2
« : 06 Лютий 2012, 09:44:45  »

Почему не правы. Если вы в опросном листе на оборудование, задавали параметры, то и должны получить в соответствии с параметрами.

А вот это и есть САМЫЙ ВАЖНЫЙ вопрос в данной ситуации. По своему опыту изготовителя я прекрасно знаю как могут быть заказаны ВРУ:
 - вариант первый - по телефону с указанием типа - пример ВРУ1-10-54 или типо того и ВСЕ - больше никаких данных.
- второй вариант - ТИПО ЕСТЬ ПРОЕКТ - где опять же нарисован квадратик ВРУ без указания СЕЧЕНИЯ вводных и отходящих кабелей.

И такого цирка очень много....Причем тайна количества и сечения кабеля охраняется как военная или как пин-код от кредитной карточки. Кстати - это самый первый вопрос который вам должен задать ИЗГОТОВИТЕЛЬ ВРУ.

Ну а если при заказе оборудования был НОРМАЛЬНЫЙ проект, то Ваши притензии вполне правомерны
Автор: Anatoliy57
« : 06 Лютий 2012, 02:24:53  »

Когда-то искал алюмо-медные 240мм2 у поставщиков по наличию - лучший результат был со сроком поставки 4 недели   :(

Ведь когдато не сейчас.
Инет завален этими наконечниками. до 300 мм2
Да даже тоже Одесский кабельный.
Автор: jang
« : 06 Лютий 2012, 01:55:05  »



Не медными а Алюминиево-медные наконечники Al-Cu наконечники
http://www.ati.com.ua/alyuminievo-mednie-nakonechniki-al-cu_bbc_757367.html

ВСН
Глава 4.4
и Приложение 5


Вопрос о возможности применения именно медных луженых - тип DT!
Когда-то искал алюмо-медные 240мм2 у поставщиков по наличию - лучший результат был со сроком поставки 4 недели   :(
Настойчивость именно такой постановки вопроса вызвана помимо доступности наконечников DT возможностью подключения алюминиевых наконечников к выводам автоматических выключателей (луженая медь) и, более того, существуют обжимающие контакты для многожильных кабелей без необходимости оконцевания последних, в т.ч. и алюминиевых (тоже луженая медь).
А значит контакт "алюминий-переходное покрытие-медь" имеет право на применение
Автор: Anatoliy57
« : 05 Лютий 2012, 22:10:25  »


Ну и вопрос на десерт: - можно ли опрессовывать алюминиевые кабели медными лужеными оконечниками типа DT при подключении к медным шинам – прямого запрета не нашел, как, впрочем  и разрешения. Но это – стандартное решение.


Не медными а Алюминиево-медные наконечники Al-Cu наконечники
http://www.ati.com.ua/alyuminievo-mednie-nakonechniki-al-cu_bbc_757367.html

ВСН
Глава 4.4
и Приложение 5
Автор: Сугор
« : 05 Лютий 2012, 18:30:33  »

- для подключения фазных проводов выводы перекидного рубильника производитель нарастил медными шинками с отверстиями под болт М10;

я думаю, маловато будет, для сечения 240мм2 идет наконечник под винт минимум М12
http://www.techelectro.ru/prod/lugs/tml/
Автор: O.S.
« : 05 Лютий 2012, 16:54:01  »

По стали должно быть порядка 80х4
Мало. Мінімум 100*10 (п. 1.7.128 ПУЕ)
Автор: Anatoliy57
« : 05 Лютий 2012, 15:37:08  »


Теперь по сути проблемы:
- для подключения фазных проводов выводы перекидного рубильника производитель нарастил медными шинками с отверстиями под болт М10;

Приемлемое решение
Quote (selected)
- для РЕN жил возле рубильника в верхней части ВРУ установлена шина на 2х изоляторах с 1  отверстием под болт М10 (для двух вводных кабелей!), от которой проводом 2хПВ3 35 мм2 брошена перемычка на N шину;
Перемычка не соответствует сечению. Сечение должно быть 180 по меди
Quote (selected)
- РЕ шина выполнена стальной, меньшего сечения, укреплена на шпильках М8, перемычка РЕ – N отсутствует.
Не вполне понятное выражение сечение. По стали должно быть порядка 80х4
Quote (selected)
Вопрос, насколько я буду неправ, если выставлю Заказчику (который, кстати требует 5-ти летнюю гарантию на монтаж) следующие хотелки:
Почему не правы. Если вы в опросном листе на оборудование, задавали параметры, то и должны получить в соответствии с параметрами.


Quote (selected)
Ну и вопрос на десерт: - можно ли опрессовывать алюминиевые кабели медными лужеными оконечниками типа DT при подключении к медным шинам – прямого запрета не нашел, как, впрочем  и разрешения. Но это – стандартное решение.
Смотрите
ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств
Автор: boss
« : 05 Лютий 2012, 14:27:24  »

jang, ваши требования правомерны. К тому же РЕ шина должна быть соединена с корпусом, N - изолированна.
Алюминиевые кабели нужно опрессовывать медными лужеными наконечниками при подключении к медным шинам, или использовать переходные шинки медь-алюминий.