Автор: sanches
« : 21 Серпень 2014, 11:45:07 »grossel, спасибо за глубокий ответ!
В продолжение: 1. скажите, обязательно вводной автомат щита управления брать с 4-полюсами (именно такие советы нахожу в некоторых источниках)? Или надо смотреть на подключенные к нему объекты? - если нет требований к пожарной безопасности подключенных объектов, то и на вводе щита можно ноль не коммутировать. Так или нет?1. В системе TN отключать PEN-проводник или PE-проводник не допускается. Что касается N-проводника, то его отключение, как правило, не требуется. Отключение N-проводника в системе TN-S требуется:
1. Если проектируемый щит управления нужно запитать от имеющегося автомата другого силового щита (Iн=50А), то нужно ли указывать на необходимость замены этого автомата, если по расчётным величинам необходим автомат с номиналом Iн=16А? Или установка в проектируемый (подключаемый) щит управления вводного автомата с нужным номиналом покроет необходимость замены автомата щита, к которому производится подключение первого?
Вам и нужно устанавливать 3-х полюсный автоматический выключатель.В продолжение: скажите, обязательно вводной автомат щита управления брать с 4-полюсами (именно такие советы нахожу в некоторых источниках)? Или надо смотреть на подключенные к нему объекты? - если нет требований к пожарной безопасности подключенных объектов, то и на вводе щита можно ноль не коммутировать. Так или нет?
Если от питающего щита до подключаемого 3-фазного ЭП невзрываоопасная зона и сечения фазных + нулевого проводников одинаковые, то могу я для подключения ЭП установить в щит 3-полюсный автомат (вместо 4-полюсного)?Вам и нужно устанавливать 3-х полюсный автоматический выключатель.
Может быть проясните в полной мере, в каких случаях необходимо (или целесообразно) использовать 4-полюсные автоматы, вместо 3-полюсных?
Расчетный ток получается около 9А. В качестве ограничителя мощности ставлю OSP-6. Получается нужно брать 10А?столкнулся. Вот что вычитал в ПУЭ. Раздел 3.1.4 "Номинальные токи плавких предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключили электроустановку при кратковременных перегрузках".
К п. 5.7.3 Правил безопасности в угольных шахтахпросто топикстартер задал вопрос, а всех исходных данных не озвучил, вот и гадают все участвующие после него, все варианты где только в каком
Украинском нормативном документевидели 1,25
треба шукати в іншому місці
только для для защиты ответвления
показывали какойто Украинский нормативный документ в котором было сказано
ПУЕ, п.3.1.9У цьому пункті вказано "не більше" до допустимого струму кабелю а не розрахункового струму , менше може бути .
п.3.1.11 пп5; п.3.1.12В цих пунктах іде мова про вибір кабелів а не автоматів .