Автор: Сугор
« : 13 Жовтень 2011, 16:35:45  »

не факт чи запобіжник спрацює першим. Треба глянути його ВТХ
il85, так наоборот, если предохранитель стоит в ТП то он должен сработать последним
Автор: il85
« : 13 Жовтень 2011, 16:24:44  »

il85, если срабатывает на 400А, то все нормально. У тебя расчетный ток линии 388А
не факт чи запобіжник спрацює першим останним. Треба глянути його ВТХ
Струм спрацюванн ППН по розрахунку 2800А час спрацювання до 5с
Оfftop: вибачаюсь опечатка думаю про одне пишу друге.
Автор: il85
« : 13 Жовтень 2011, 16:21:46  »

Час спрацбвання автомата складає 0,04 с при цьому ще є такий параметр як граничний струм селективності його значення потрібно виставити в ТП 4 кА -+ 20%, час затримки думаю виставити 0,2 с що дасть запас по часу приблизно 4 кратний.
Автор: Сугор
« : 13 Жовтень 2011, 16:05:47  »

il85, если срабатывает на 400А, то все нормально. У тебя расчетный ток линии 388А
Автор: andery
« : 13 Жовтень 2011, 15:46:27  »

Автомат который будет стоять в ТП защищает исключительно КЛ от ТП до РП
и защищает исключительно от токов К.З. от перегрузки кабеля в земле он не должен защищать.
п.5.2 ДБН В.2.5-23:2010 .
Автор: il85
« : 13 Жовтень 2011, 15:22:45  »

400А на 500 А ППН уже не спрацьовує (це якщо вірити Авралу)
мені казали що витримку в часі потрібно поставити мінімум 0,6 с для автомата в ТП, але я не знаю чи це точно і звідки взято саме це число
Автор: Сугор
« : 13 Жовтень 2011, 15:20:50  »

il85, а какие номиналы брались? Может имеет смысл сравнить время срабатывания автомата в РП и предохранителя в ТП?
Автор: il85
« : 13 Жовтень 2011, 15:10:35  »

Варіант 1 ППН спрацьовує до 5 С.
Варіант 2 ПН2 не спрацьовує
Автор: IgorS
« : 13 Жовтень 2011, 15:09:41  »

Автор: IgorS
« : 13 Жовтень 2011, 15:06:52  »

il85, Якщо на вводі стоїть не селективний автомат то став на ТП мінімальн уставку часу. (Ввідний автомат однотипний і подібною характеристикою?)
Автор: Сугор
« : 13 Жовтень 2011, 14:53:48  »

il85, А линия от ТП до РП как идет? Если КЛ в земле, то может имеет смысл в ТП установить предохранители? Автомат который будет стоять в ТП защищает исключительно КЛ от ТП до РП. Вводной автомат в РП защищает  щит образно говоря от "перегруза", и данный автомат в большей степени выполняет функцию выключателя нагрузки
Автор: il85
« : 13 Жовтень 2011, 14:39:50  »

Допустим я поставлю в РП обєкту автомат на 400 А. Це буде Ік=400*4,3=1720 А (для ВА04-36), а в ТП всеодно потрібно поставити автомат на 630 А. При цьому Ік=630*4=2520 А (для ВА53-41).
При цьому автомат в РП обєкту буде вимикатись при КЗ до 5 секунд бо струм миттєвого відключення в нього Ік=400*9.5=3800А а в мене такого струму нема.
Тому я хочу поставити два автомати з абсолютно однаковими струмовими уставками а селективність зробити по часу спрацювання.
Автор: IgorS
« : 13 Жовтень 2011, 14:20:00  »

il85, Для чого тобі селективний автомат? Може пройде звичайний, в даному випадку селективність можна визначити порівнянням (накладанням) характеристик автоматів щоб не перекривались.
 У проклятих капіталістів розроблені таблиці селективності: Автомат-автомат, автомат-запобіжник, що цікаво селективнисть залежить від струму К.З.
Автор: il85
« : 13 Жовтень 2011, 11:35:21  »

Провірте будь-ласка правельність вибору і підскажіть уставку часу для автомата в ТП
Автор: il85
« : 07 Жовтень 2011, 06:23:28  »

Стикнувся з автоматом на 630 А (ВА53-41 заводу контактор з напівпровідниковим розчеплювачем) з регульованими вставками, підскажіть як їх вибирати? Крім того яку затримку часу потрібно поставити щоб була селективність між двома однаковими автоматами по струмових уставках?
Номінальний струм лінії 388А
Струм КЗ 2828 А
Уставка номінального струму 0,7        І=630*0,7=441
Уставка по струму спрацювання 4   Ік=630*4=2520
Уставка по часу спрацювання: 0 для ввідного автомата об'єкта
Яка уставка по часу має бути для автомата розміщеного в ТП, щоб виконувалась умова селективності? (підскажіть як вибирається або де про це можна почитати?)