Автор: ВВ
« : 16 Січень 2019, 09:10:22 »УПС! 

5.10.4. У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу дозволяються всі види прокладання кабелів і проводів. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, що прокладаються відкрито безпосередньо вздовж конструкцій на ізоляторах, лотках, тросах тощо, до місця, де відкрито зберігаються (розміщуються) горючі речовини, повинна бути не менше 1 м.Вот только интересно как можно разместить кабель на расстоянии 1м от самого себя?
сможете найти щит ВРУ с ІР44? Сейчас для отнесения помещения к пожароопасным нужно выполнять расчеты, сможете подтвердить наличие пожароопасной зоны в щитовой расчетом?заходим на сайт IEK и видим аж целых 29 разных моделей шкафов ВРУ с IP54 на любой вкус, так сказать
сможете подтвердить наличие пожароопасной зоны в щитовой расчетом?сможете мне гараж построить? я бы сюда не влазил, если бы не видел с десяток эл.щитовых кат. В
ДБН 56 запрещает установку ППКП во взрывоопасной и пожароопасных зонах
5.8.1. Розташування розподільних пристроїв напругою до 1000 В і вище в пожежонебезпечних зонах будь-якого класу не рекомендується. За потреби розташування РП у пожежонебезпечних зонах ступінь захисту їх елементів (шаф тощо) повинен відповідати таблиці 5.2.
я писал выше
а где 56 запретил?я писал выше
К установке приборов управления СПС не имело отношения в данной темеа если перечитать первое сообщение автора?
Во-первых, разрешено, пока это не запрещает другой норматив. А в нашем случае 56-ой ДБН еще и намного свежее.а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимумПристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
Во-вторых, "Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту" это щиты управление насосными станциями или щиты управления вентиляторами
Во-первых, разрешено, пока это не запрещает другой норматив. А в нашем случае 56-ой ДБН еще и намного свежее.а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимумПристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
А вот как с фасадом, если первый этаж под магазинами, а у них своя сигнализация?Вообще-то, пункт о единой СПС объекта и иерархической системе никто не отменял (п.7.2.29 ДБН В.2.5-56).
а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум
Консьержа нет, все оборудование в электрощитовойа вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум