« : 05 Березень 2017, 09:03:18 »Но если считать для каждого бойлера отдельно, то получится в три раза больше, 24,5 мА.Udgin, нужно складывать векторы.
Как правильно?
Но если считать для каждого бойлера отдельно, то получится в три раза больше, 24,5 мА.Udgin, нужно складывать векторы.
Как правильно?
6кВт на фазу? 27,3А? на диф(узо) в 25А, или диф будет на 32А?
по три бойлера на фазу6кВт на фазу? 27,3А? на диф(узо) в 25А, или диф будет на 32А?
не повинна перевищувати 1/3 номінального струму ПЗВа, ну да, точно, я завтыкал.
Я би поставив або одне 4П УЗО і розкидав бойлери по фазах по три на кожнуТак это и имелось ввиду.
если посчитать по этой формуле, получается для самого обычного УЗО на ток утечки 30 миллиампер при нагрузке 50 ампер можно присоединить полтора километра питающих линий:Udgin, ну не совсем так,
Ток учечки на нагрузке: 50*0,3=15 мА;
Ток утечки в проводниках: 1500*0,01=15 мА.
Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінального струму ПЗВт.е. утечка не должна превышать 10мА.
За відсутності даних про струми витоку електроприймачів
2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінального струму ПЗВ. За відсутності даних про струми витоку електроприймачів їх слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1 А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.