Не спец по частотникам, но какой смысл на пож. насосы их ставить?
Пиковые нагрузки при запуске, чтоб не соврать, раз 3-5 больше рабочих. Если кабель питания заложи неправильного сечения или, был случай, ТП не тянет, то спастись можно только так.
rga, автомат который защищает линию питающую насос, сам насос не может защитить, поэтому обычные насосы дополнительно защищают от перегруза тепловыми реле. На сколько я знаю на пожнасосах тепловые реле не ставили, также не ставили автомат для защиты цепей управления.
Я встречал схемы питания пожнасосов без АВР на линиях питания. Автоматика работала на состояние насоса. Если основной не включился, то запускается резервный
Тут речь идет о защите кабеля.

Тепловые реле и еще кой-какие защиты, например Сугруп, ставит прямо в шкафу, который продается как шкаф управления насосами. И это есть основная проблема при общении с пожарными. Ребята говорят, там ставят переключатель - есть/нет защита. Сдали без защиты, потом включили.
Но пока нужно найти, насколько правомерен запрет.