Автор: BookWar
« : 18 Липень 2012, 15:55:46 »Мда, действительно 
Ерунда получается.

Ерунда получается.

Бывал я на одном производстве, где большая часть работающих - инвалиды с недостатками зрения.Но это не "Гражданские здания для маломобильных групп населения"
Да уж, не оговорки, а явное противоречие...Отчего же,
1...
Вимоги цих Норм не поширюються на будинки спеціалізованих закладів для постійного і тим¬часового проживання інвалідів і людей старшої вікової групи на умовах опіки, стаціонари лікувальних закладів і аналогічні установи, призначені для обслуговування і постійного перебування даних категорій населення

ДБН В.2.2-17:2006Да уж, не оговорки, а явное противоречие...
п. 6.5.5 "Гражданские здания для маломобильных групп населения должны быть оборудованы системой оповещения о пожаре и управлением эвакуацией людей не ниже 4-го типа согласно ДБН В.1.1-7."
...
И то есть оговорки (см. п.1 Сфера применения)
Как вариант: в соответствии с п. 6.5.5 ДБН В.2.2-17:2006 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (система оповещения СО-4) и учесть п. 6.2.27 ДБН В.2.5-56:2010 "Системы противопожарной защиты" (адресные компоненты) то 100 шлейфов очень многоДБН В.2.2-17:2006
100 адресовА причем тут адреса? Я ввел к тому что б/а систему пожарной сигнализации надо заменить на адресную! Что приведет к уменьшению количества шлейфов!
необходима суммарная емкость 100 шлейфовА почему так много?