Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Generator
« : 03 Березень 2012, 21:09:45  »

siemens VL400/3VL4
Иг, у данного аппарата минимальная отсечка-5In
Автор: Iv_One
« : 02 Березень 2012, 22:03:53  »

Generator,  первый
Quote (selected)
регулируемой электромагнитным расцепителем, кратность - 4 (низкие токи КЗ) для установки на ТП.
Обязательное условие - расцепитель термомагнитный
и затем уточнение, которое расставляет ВСЕ на свои места
Quote (selected)
не электронный
Автор: Generator
« : 02 Березень 2012, 21:34:51  »

Совсем "шайтаны" запутали электромагнитный, магнито-термический, Термический расцепитель
Iv_One, чего тут путать то, ясно всё как Божий день.
Автор: Iv_One
« : 02 Березень 2012, 21:28:07  »

  LS = LG, насчет Legrand, смотрел 250, посему так осторожно и написал. Завтра каталог Legrand прогляжу. Совсем "шайтаны" запутали электромагнитный, магнито-термический, Термический расцепитель. В каталогах я видел обозначение данных величин, как то In, It и т.д.   думаю, в проектах лучше указывать ЧТО конкртено необходимо, точнее какой параметр. Решение найдено, с тем и поздравляю. Всегда приятно, когда тема раскрыта.
Автор: Generator
« : 02 Березень 2012, 20:52:08  »

Трудная задача. Moeller, LS, Legrand все не то. Хотя по Legrand есть вариант, возможно подойдет DPX250 с магнито-термическим расцепителем. Магнитная уставка - 3,5...10In.
Iv_One, рассматривал леграндовский DPX³, но только надо не DPX³-250, а DPX³-630 и по началу взглянув на время-токовую харрахтеристику термомагитного расцепителя, где Imin отсечки составляет от 3,5 Iн, тоже по началу обрадовался, думал это то, что мне надо, а вот приведенные пареметры "автомата" (в том же каталоге), гласят о том, что минимальная отсечка в нем составляет - 5Iн, если исходить из термо-магнитного расцепителя.
Нужно проконсультироватся.
Консультировался сегодня в техподдержке легранда, парень весьма далекий от проффессионального проектирования ИМХО (парня зовут Дмитрий, к нему никаких притензий), сказал, что ему нужно посоветоваться, почему наблюдается разница между харрактеристиками в каталоге (5Iн) и его время-токовыми харрактеристиками. Сегодня он не позвонил, а жаль может и разъяснил бы что и как (говорю без какого то либо сарказма).

Iv_One, а что за производитель такой
LS
Что за фирма-производитель?

Свежие новости от АВВ, такое "чудо" они сделают, только вот срок поставки более 6 недель.
Сказано же, что "автоматы" с расцепителем TMG, сняты с производства с декабря прошлого года, какое может быть производство ????

Цитата:  link=topic=10261.msg73414#msg73414 date=1330689985
как вариант но не факт http://www.svaltera.ua/?inc=prod/breakers&content=breakers02
трансформатор, надо посмотреть, разобраться...

У них была авария на заводе снег проломил стеклянную крышу на заводе. Так что рекомендую уточнить сроки
Ребят, ну сказано же, что сняты с производства расцепители TMG, какие могут быть разговоры про сроки?

Generator,
http://www.dznva.ru/products/VA57-39
O.S., спасибо тебе ОГРОМНОЕ, ПОЧЕТ и УВАЖЕНИЕ, ты мне реально помог. Если бы можно было сказать спасибо 10 раз, сказал бы, не вопрос. Если честно, я после твоего поста сам не свой, я буквально около года назад смотрел данные "автоматы" и своими "глазьями" видел, что данные автоматы могут выпускаться с разными номиналами отсечек, но что то в мозгах переклинило, и я напрочь об этом позабыл. Спасибо за возвращение памяти :D.
Автор: alexpetrov57
« : 02 Березень 2012, 19:42:41  »

Свежие новости от АВВ, такое "чудо" они сделают, только вот срок поставки более 6 недель.

Может и больше.У них была авария на заводе снег проломил стеклянную крышу на заводе. Так что рекомендую уточнить сроки.
Автор: Iv_One
« : 02 Березень 2012, 14:14:26  »

трансформатор, не факт. Generator,  электромагнитный расцепитель НАМ поможет, и по цене дешевле выйдет нежели термомагнитный. По крайней мере у АВВ.
Автор: трансформатор
« : 02 Березень 2012, 14:06:25  »

как вариант но не факт http://www.svaltera.ua/?inc=prod/breakers&content=breakers02
Автор: Iv_One
« : 02 Березень 2012, 13:57:06  »

   Свежие новости от АВВ, такое "чудо" они сделают, только вот срок поставки более 6 недель.
Автор: Iv_One
« : 02 Березень 2012, 13:36:43  »

  Трудная задача. Moeller, LS, Legrand все не то. Хотя по Legrand есть вариант, возможно подойдет DPX250 с магнито-термическим расцепителем. Магнитная уставка - 3,5...10In. Нужно проконсультироватся.
Автор: O.S.
« : 02 Березень 2012, 13:28:50  »

Автор: Generator
« : 02 Березень 2012, 13:08:30  »

Generator, пообщайся с этими ребятами, может они помогут http://www.kontaktor.ru/index.php?section=41&id=6..... А по поводу ИЭК, ничего хорошего точно сказать не могу, стараюсь их продукцию не использовать вообще.

090, по поводу Контактора пробивал, у них нет такого, у легранда отсечка тоже минимум - 5.
По поводу ИЭКа, модулька-модулькой, но за период эксплуатации порядка 2-3 лет, от служб эксплуатации никакик претензий в адрес серии ВА88 не возникало, значит работают.
Автор: Саша85
« : 02 Березень 2012, 09:52:42  »

но он постоянно вырубался
ого, а вартість то в них (ВА 88-37 з електронним розщіплювачем) "не дитяча" ... =-0
Автор: 090
« : 02 Березень 2012, 09:28:37  »

Generator, пообщайся с этими ребятами, может они помогут http://www.kontaktor.ru/index.php?section=41&id=6..... А по поводу ИЭК, ничего хорошего точно сказать не могу, стараюсь их продукцию не использовать вообще.
Автор: Generator
« : 02 Березень 2012, 09:00:14  »

Коллеги прошу помощи, горю :o.
Нужен автоматический выключатель на 320А с регулируемой электромагнитным расцепителем, кратность - 4 (низкие токи КЗ) для установки на ТП.
Обязательное условие - расцепитель термомагнитный, не электронный.
Я ранее заложил АББ-эшный Тmax Т5, с расцепителем TMG, в нем отсечка регулируется от 2,5 до 5 номиналов, но беда в том, что его с декабря 2011 сняли с производства, а альтернативная замена ему только с электронным расцепителем.
Перед АББ-эшным автоматом, стоял ВА88-37 с электронным расцепителем (ИЭК), но он постоянно вырубался при пусконаладке одной из приточек, мощностью всего то 37кВт.
Разговаривал с техподдержкой ИЭКа, они сказали, что им знакома данная проблема и опять же ис их слов все электронные расцепители себя ведут не корректно с частотными приводами. Ввиду того что электронный расцепитель очень точный механизм, то он реагирует на токи большой амплитуды, хотя и очень малые по времени. Данные токи возникают при работе симисторов
Смотрел автоматы других производителей, у них термомагнитные расцепители с нижним пределом - 5, а у мне необходимо максимум - 4.