Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 15:21:09  »

Вариантов нет, только сетка. Одним штырем не обойдешься. да и как их крепить к крыше? Можно конечно попробовать активные, но не советую.
Автор: Agent_
« : 06 Жовтень 2011, 14:29:56  »

По деревянным...
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 14:07:54  »

Agent_, ну не знаю, в данном случае, я не вижу альтернативы сетке с проводником по коньку. А насчет заказчика, то предложи ему пройти экспертизу... А зданиие не такое уж и большое... а крыша по деревянным балкам?
Автор: Agent_
« : 06 Жовтень 2011, 13:55:07  »

35x50м кирпич, h=10-13м (самая верхняя и самая нижняя), крыша ломаная, шифер. Рядом стоит труба 45м на расстоянии 15 м от угла по диагонали...
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 13:38:57  »

Agent_, а можно по подробней? Из чего сделано здание? его размеры?
Автор: Agent_
« : 06 Жовтень 2011, 13:25:29  »

У нас в стране не обязательно как лучше хотят, всем как бы дешевле :'(
Огромный склад, а хотят двумя штырями по 3 метра защитить, и сиди думай, людей на форуме тормоши, как это сделать...
На счет котельни сомневаюсь, что перенесут... 45 метров кирпичная труба там будет до конца своих дней стоять...
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 12:58:19  »

Настырно защищаем это же 13-метровое здание
Agent_, тогда забудь о трубе, защищай здание согласно ДСТУ - сетка на кровлю и опуски, завтра котельную перенесут и здание останется без защиты
Автор: CC19
« : 06 Жовтень 2011, 12:52:35  »

Автор: Agent_
« : 06 Жовтень 2011, 12:46:57  »

Agent_, попробуй посчитать по методике старого РД, там есть расчет зоны для молниеприемников разной высоты. Или посчитай как два отдельностоящих и объедени зоны защиты. А что мы так настырно защищаем? Здание высотой 13м само будет давать неплохую зону защиты
А где можно взять методику старого РД? :) Настырно защищаем это же 13-метровое здание, возле которого есть труба 45 метров, но она только пол крыши защищает, на остальные по крыши надо что-то ставить... 
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 12:05:23  »

Agent_, попробуй посчитать по методике старого РД, там есть расчет зоны для молниеприемников разной высоты. Или посчитай как два отдельностоящих и объедени зоны защиты. А что мы так настырно защищаем? Здание высотой 13м само будет давать неплохую зону защиты
Автор: Agent_
« : 06 Жовтень 2011, 11:30:41  »

Agent_, высоту меньшего :)
То есть если больший стоит на ростоянии  большем чем 5,75 h маленького, значит их считать как два разных?
Автор: hi_tech
« : 06 Жовтень 2011, 11:26:58  »

Agent_, высоту меньшего :)
Автор: IgorS
« : 06 Жовтень 2011, 11:25:57  »

Пора*** яка получиться захистна зона на рівні об'єктів що захищаються, може зони від блискавкоприймачів і не перекрюються
Автор: Agent_
« : 06 Жовтень 2011, 11:10:09  »

Всем привет beer
Вопрос: Имеется два молниеприемника, один 3м стоит на высоте 45 метров на трубе от котельной, другой 3м стоит на здании высотой 13м. В нормативке написано, расстояние между двумя молниеприемниками должно быть не более 5,75h, высоту которого брать? Один получается 48 метров, второй 16, если брать за 0 уровень земли...