Доброго дня.
Потрібна порада з організації обліку у ТП 6/04.
У ТП стоять 2 сухих трансформатори 1000 кВА (Д/Yн-11), РУ-0,4 кВ комірки з автоматичними вимикачами типу АВМ чи подібними.
Біля РУ-0,4 метрах у 2-х стоїть кабельна збірка (розподільча шафа) з вимикачем нагрузки на вводі 400А та лінійними автоматичними вимикачами
, живиться від однієї з комірок.
В одному з варіантів мені потрібно встановити вузол обліку в цьому ТП на лінію із сумарним струмом біля 96А. Відстань до об'єкту
біля 100 м (довжина кабелю). Для того щоб автоматичний вимикач захисту лінії був чуттєвим до однофазного кз у кінці цієї живлячої линіі
обрано кабель ВВГнг 5х35 (3L + N + PE). Характеристика спрацювання автоматичного вимикача 5-10Iном. Номінал 100А.
Така характеристика обрана для запобігання хибного спрацювання при пускових струмах обладнання на на об'єкті.
Там є прилади з пусковими струмами і рекомендація від виробника обладнання ставити на ці прилади автоматичні вимикачі С32.
Кабель буде прокладено у металорукаві на тросі.
Є декілька питань:
1. Якщо у збірку встановити автоматичний вимикач для захисту кабелю і після нього, всередині ТП, на стіну встановити шафу з лічильником прямого включення на 5-120А (відстань монтажу шафи із лічильником - у метрі від збірки). І потім під'єднати після лічильнику кабельну лінію. Чи має таке рішення право на існування? Теоретично, автомат у збірці буде як пристрій захисту кабелю від КЗ та як пристрій відключення лічильника при його заміні.
2. Як виконується захист лічильника, наприклад NIK2303 від надструмів?
3. Чи можна не робити повторне заземлення в розподільчий шафі на об'єкті, якщо потянути туди не 5х35 а 4х35 i розділити там PEN провідник? Вимоги до перерізу PEN виконуються.
Давно була схожа тема, відповіді там чіткої не побачив -
http://eom.com.ua/index.php/topic,5671.15.html Питання поставив тому що, вирішую для себе де краще поставити шафу обліку, на об'єкті у шафі IP65 (там буде крита стоянка на подвір'ї), чи у ТП...
Буду вдячний за ваші відповіді або поради.