Автор: rga
« : 27 Лютий 2020, 17:23:28 »
Вам стоит почитать для начала ДБН В.2.2-9:2019 "Общественные здания и сооружения".
В самом начале сказано:
4.1 Вимоги, пов’язані з особливостями окремих видів громадських будинків, у тому числі функціонально-планувальні, за умовами кооперування, блокування, інтеграції один з одним або з житловими та виробничими будинками, встановлюються в окремих будівельних нормах за видами будинків та споруд і в галузевих нормах: ДБН В.2.2-3; ДБН В.2.2-4; ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-11,
ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-16, ДБН В.2.2-18, ДБН В.2.2-20, ДБН В.2.2-23, ДБН В.2.2-24, ДБН В.2.2-25, ДБН В.2.2-26, ДБН В.2.2-28, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.3-7, ДБН В.2.3-15, ДБН В.2.3-18, ВБН В.2.2-ЦЗН, ГБН В.2.3-37472062-2.
и
4.3 У громадських будинках і на території громадських комплексів допускається розміщення необхідних за технологією сервісно-виробничих та житлових приміщень службового призначення. Зазначені приміщення повинні відповідати вимогам будівельних норм за видами будинків та споруд розділів 9,10 цих Норм.
Ну и дальше в разделах 9,10 требования типа такого:
9.1.2 У приміщеннях, що межують з зовнішніми і внутрішніми лінями електропередачі, на відстані не більше 0.2 м від огороджуючих приміщення внутрішніх поверхонь не повинні перевищуватись рівні напруги електричного поля 50 Гц 500 В/м згідно з санітарними правилами і нормами, величини індукції магнітного поля 50 Гц - 1 мкТл на добу.
И т.п.
Если говорить о масляных трансформаторах, то это помещения повышенной пожарной опасности. Гореть будет быстро и весело.
Посмотрите ДБН В.2.5-56, Таблица А.2, п.1.4, 1.9, 1.13, 7.33, 7.34, 7.35, 7.40 на предмет вашего конкретного случая. Везде идет речь о производстве электричества и масле. В ряде случаев требуется пожаротушение в обязательном порядке. А поскольку помещение не ваше, то намучаетесь уговаривать.