Автор: yuli
« : 02 Червень 2016, 13:51:14  »

Спасибо :)
Автор: Evgen Koc
« : 02 Червень 2016, 11:58:13  »

За ДСТУ EN 62305-3:2012:
1. Опір уземлення у 10 Ом вимагається для системи земляного закінчення LPS лише у тому випадку, коли йдеться про об'єкт, де знаходяться порошкоподібні вибухові речовини.
2. Об'єднання уземлювачів LPS та електробезпеки настійливо рекомендується. Погляньте ще ПУЕ п.1.7.59.
3. Результати вимірювання опору уземлення після того, як LPS змонтовано лише фіксуються й ні з чим не порівнюються. За наступних вимірювань отримані результати порівнюють з першим.
Автор: yuli
« : 02 Червень 2016, 11:14:23  »

И когда после монтажа системы молниезащиты необходимо сделать замеры, то на какую величину ориентируются при замерах ???
Автор: yuli
« : 01 Червень 2016, 11:37:57  »

а вот если выполняется молниезащита, то обычно контур заземления молниезащиты совмещают с контуром повторного заземления здания. В проектах пишут, что величина сопротивления заземлителя молниезащиты должна быть не больше 10 Ом. А разве сопротивление контура молниезащиты нормируется? Где это написано?
Автор: Roman3R
« : 29 Травень 2016, 11:49:56  »

Якщо фундамент має гідроізоляцію
і лише полімерну
Автор: Evgen Koc
« : 28 Травень 2016, 22:45:27  »

Но с фундаментными заземлителями есть одна проблема - материал гидроизоляции....
Якщо фундамент має гідроізоляцію, то не може бути мови про існування фундаментного уземлювача. Навряд чи хто закладав на дно копані сітку 20х20 м з нержавної штаби 25х3 мм перед тим, як почати вкладати гідроізоляційний шар. :-[
Якщо гідроізоляції немає - для блискавкозахисту цілком пасуватиме й фундаментний. Для дотримання вимог ПУЕ щодо опору - можливо знадобляться додаткові стрижні зовні споруди. Хоча фундаментні системи є дуже ефективними - куди там стрижням! :D
Автор: p23asae
« : 27 Травень 2016, 08:44:43  »

Погоджуюсь з відповіддю №6 . Рішення необхідно приймати після реальних вимірів.
Автор: Сугор
« : 26 Травень 2016, 22:05:58  »

Андрюха РЗА, yuli, расчет фундаментного заземлителя есть в одном из справочников Корякина. Но с фундаментными заземлителями есть одна проблема - материал гидроизоляции.... Поэтому расчеты могут быть не актуальными, нужны реальные замеры, а по итогам принимать решения о необходимости устройства исскуственного заземлителя
Автор: yuli
« : 26 Травень 2016, 17:27:24  »

в том то и дело, что никто не считал.
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Травень 2016, 17:04:37  »

А если в этом здании находится встроенная ТП, то нужен отдельный контур для ТП на 4 Ом или для ТП тоже можно использовать фундаментный заземлитель?
Теоретически можно, Вопрос только а Как вы считали его сопротивление. Я понимаю, что по-идее там должны быть сотые доли ома, но цифры, подтвержденной конкретным расчетом, у меня нет.
Автор: yuli
« : 26 Травень 2016, 16:36:28  »

А если в этом здании находится встроенная ТП, то нужен отдельный контур для ТП на 4 Ом или для ТП тоже можно использовать фундаментный заземлитель?
Автор: yuli
« : 26 Травень 2016, 16:21:36  »

Спасибо
Автор: dkrasnoborov
« : 26 Травень 2016, 15:15:45  »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если в здании (жилой дом) используется фундаментный заземлитель, к которому присоединяется молниезащита, и сделан выпуск от этого заземлителя в электрощитовую для ГЗШ, то нужен ли еще наружный контур вокруг здания, который соединяется с фундаментным заземлителем? Спасибо большое
Достаточно только фундамента, если по арматуре фундамента обеспечивается непрерывная электрическая связь, а также непрерывня связь с арматурой железобетонных или металлических колонн, которые могут выступать в качестве токоотводов. Заземлитель защитного заземления и молниезащиты выполняется общим
Автор: yuli
« : 26 Травень 2016, 15:04:42  »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если в здании (жилой дом) используется фундаментный заземлитель, к которому присоединяется молниезащита, и сделан выпуск от этого заземлителя в электрощитовую для ГЗШ, то нужен ли еще наружный контур вокруг здания, который соединяется с фундаментным заземлителем? Спасибо большое