Автор: DespairsRay
« : 06 Серпень 2014, 10:17:49  »

 :) с ответом согласен спасибо за помощь
Автор: Andrey60
« : 06 Серпень 2014, 10:02:05  »

Что-то вроде этого :)
Автор: Andrey60
« : 06 Серпень 2014, 09:58:23  »

Данной схемой для щитов аварийного освещения вы обеспечиваете 2 категорию согласно ПУЭ 1.2.20. Для обеспечения первой категории необходимо с ввода уити нра панель АВР если я правильно понял у вас применены панели ВРУ1-14-10. Можно применить апанель ВРУ1-17-70 ну или шкаф ЩАП. посадить на него щиты аварийногог освещения. ОПС как правило снабжается блоками ИБП и просчитывается на нормальный режим работы и аварийный от этих самых блоков.
Автор: DespairsRay
« : 06 Серпень 2014, 09:49:57  »

Тоесть для противопожарных устройств, которые у вас будут обязательно, вам нужна I категория электроснабжения от двух независимых источников электроснабжения, с устройством АВР на вводе, поэтому приведенная вами схема не верна. А уже исходя из вводно-распределительного щита можно выполнять схему электроснабжения щитков рабочего, эвакуационного и освещения безопасности электроосвещения. Ну и естественно смотреть по плану, как и откуда управлять освещением.                                                           
     

то есть если я правильно понял должно быть так
Автор: grossel
« : 06 Серпень 2014, 09:09:01  »

Согласно "Свода правил по проектированию и строительству" СП 31-110-2003 РФ, табл.5.1:                                   
 Предприятия торговли**:                                                           
электроприемники противопожарных  устройств  и  охранной      I       
сигнализации, лифтов  универсамов,  торговых   центров и             
магазинов                                                             
 комплекс остальных электроприемников                                       II     
Тоесть для противопожарных устройств, которые у вас будут обязательно, вам нужна I категория электроснабжения от двух независимых источников электроснабжения, с устройством АВР на вводе, поэтому приведенная вами схема не верна. А уже исходя из вводно-распределительного щита можно выполнять схему электроснабжения щитков рабочего, эвакуационного и освещения безопасности электроосвещения. Ну и естественно смотреть по плану, как и откуда управлять освещением.                                                           
     
Автор: DespairsRay
« : 06 Серпень 2014, 07:57:55  »

Quote (selected)
Перед тем как что-нибудь посоветовать, мне нужна категория электроснабжения торгового центра. Какая у вас торговая площадь в торговом центре? Это та площадь, где происходит релизация товаров, без коридоров и вспомогательных поещений. До-250 м.кв.; от 250 до 2000 м.кв; больше 2000 м.кв.?
3 категория; где происходит релизация товаров (здание 4 этажное+парковка); больше 2000 м.кв.
Автор: grossel
« : 06 Серпень 2014, 07:45:53  »

Простите за неопределенность вопроса. В общем ситуация такая есть торговый центр подключают один трансформатор, и вот схема питания мне не совсем понятна. В пдв скидываю как я считаю верным решением питания. Если сталкивались сэтим то еще просьба обосновать такое решение ). Мне сказали что есть еще вариант подключать аварийный светильник на аккумулятор, но я считаю что это решение не верно должно быть две линии питания.
Перед тем как что-нибудь посоветовать, мне нужна категория электроснабжения торгового центра. Какая у вас торговая площадь в торговом центре? Это та площадь, где происходит релизация товаров, без коридоров и вспомогательных поещений. До-250 м.кв.; от 250 до 2000 м.кв; больше 2000 м.кв.?
Автор: DespairsRay
« : 06 Серпень 2014, 07:28:05  »

то же в пдф
Автор: DespairsRay
« : 06 Серпень 2014, 07:27:20  »

Схема питания ВРУ
Автор: DespairsRay
« : 06 Серпень 2014, 07:26:22  »

Ваприантов реализации управления освещением  очень много. Сам лично сталкивался большой торговый центр управления освещением мест общего пользования (коридоры.холлы) с поста охраны в ручную нгаружная подсветка по реле времени и при помощи применения датчика освещенности. Торговые залы здесь конечно тоже много вариантов в одном месте делали отключение с поста охраны, так же применяют импульсные реле фирмы "евроавтоматика" удобно управление цепи через ноль.
Можно применить ПЛК и задавать алгоритмы какие вам нужно очень гибкая система. Недавно делал управление освещения с помощью програмируемых реле Овен в частности Пр110.
Простите за неопределенность вопроса. В общем ситуация такая есть торговый центр подключают один трансформатор, и вот схема питания мне не совсем понятна. В пдв скидываю как я считаю верным решением питания. Если сталкивались сэтим то еще просьба обосновать такое решение ). Мне сказали что есть еще вариант подключать аварийный светильник на аккумулятор, но я считаю что это решение не верно должно быть две линии питания.
Автор: Andrey60
« : 31 Липень 2014, 13:14:35  »

Импульсное реле
Автор: Andrey60
« : 31 Липень 2014, 13:08:57  »

Ваприантов реализации управления освещением  очень много. Сам лично сталкивался большой торговый центр управления освещением мест общего пользования (коридоры.холлы) с поста охраны в ручную нгаружная подсветка по реле времени и при помощи применения датчика освещенности. Торговые залы здесь конечно тоже много вариантов в одном месте делали отключение с поста охраны, так же применяют импульсные реле фирмы "евроавтоматика" удобно управление цепи через ноль.
Можно применить ПЛК и задавать алгоритмы какие вам нужно очень гибкая система. Недавно делал управление освещения с помощью програмируемых реле Овен в частности Пр110.
Автор: Бригадир
« : 31 Липень 2014, 13:07:41  »

Как можно реализовать управление освещением от ЩО и ЩОА? И вообще разрешено  или нет это делать?
Контроллером.
Автор: DespairsRay
« : 31 Липень 2014, 12:24:30  »

Как можно реализовать управление освещением от ЩО и ЩОА? И вообще разрешено  или нет это делать?