Автор: Сугор
« : 16 Жовтень 2008, 22:35:28  »

Непонятно указаны размеры, УГО не по ГОСТ, Непонятна работа духклавишных выключателей (какая клавиша, что включает). На листе 13 (к сожалению проблемы с шрифтами) автоматы нарисованы верх ногами. Допустимый ток для ВВГ 5х4 - 32А, а автомат стоит на 40 (ЩУР1). Заземление: зачем забивать штыри через 2м (тем более, что нет расчетов), из личной практики, при шаге электродов (длинной 3м) через 3м и 6м сопротивление растиканию почти одинаковое (правда это для объектов большой площади). На группах Б6, Б7 (ЩУР 2, Блок Б) висит очень много розеток, и не расписано в какой комнате какая группа. И все таки не понятно : это ВЛ или КЛ, Воздушная линия, проложенная кабелем АВБбШв в металлической трубе, смотрится, по крайней мере, неадекватно 
Автор: omega75
« : 16 Жовтень 2008, 20:41:40  »

Чуть не понял там УЗО стоят? ТО где к ним дополнительно защита от сверхтоков? Или я чуть неправильно книги читаю.
Автор: 090
« : 16 Жовтень 2008, 10:35:21  »

Цитата: 090
Блок В, План сетей первого этажа: Правые розетки идут как декоративное украшение?
С этим не совсем понятно, может не разглядел чего? Вроде розетки питаются от щитка.
Где они соединены со щитком? В упор не вижу.
Прошу прощения, действительно есть такой момент))))
А ещё в спецификации не указаны щитки ЩО1.1-ЩО1.3

Автор: Torro
« : 16 Жовтень 2008, 09:31:18  »

Цитата: 090
Блок В, План сетей первого этажа: Правые розетки идут как декоративное украшение?
С этим не совсем понятно, может не разглядел чего? Вроде розетки питаются от щитка.
Где они соединены со щитком? В упор не вижу.
Автор: Electric
« : 16 Жовтень 2008, 09:21:14  »

Цитата: 090
а как насчёт внешнего питания?
Как по мне, можно более детально показать узел перехода ВЛ-КЛ, т.к. на чертеже непонятно как осуществляется питание. Также нужно показать на какой отметке осуществляется ввод в здание (узел) и отметку прокладки питающих линий по зданию+опять все та же проверка по допустимому току и расчет потерь.
Как видно из чертеже только ГЗШ одного щита присоединена к контуру зазаемления. Маловато  этого...
Автор: 090
« : 15 Жовтень 2008, 16:47:34  »

Сразу оговорюсь, что проект не мой. Я проверяющий.
Есть проблема с блоком А, где всё уже выполнено до проекта.
По поводу автомата на 63А, поясняли, что это требования заказчика для резерва.
Блок В, План сетей первого этажа: Правые розетки идут как декоративное украшение?
С этим не совсем понятно, может не разглядел чего? Вроде розетки питаются от щитка.
блок Б, как-то странно идет группа питания розеток. Нельзя по коридору и заходить в каждое помещение? А то мне так кажется перерасход кабеля
Да, думаю так будет удобнее и для монтажников, хотя расход кабеля небольшой, сам я внимания честно сказать не обратил.
 Спасибо за замечания, а как насчёт внешнего питания?
Автор: Yurik
« : 15 Жовтень 2008, 13:04:51  »

Я думаю не стоит говорить кто как делает, а обсуждать данный проект. У каждого свои заморочки. Видел проект где тупо идут линии, а там разберешся сам. Проект среднего уровня, хотя все это субъективно. Полностью согласен с Electric, плюс еще вопрос такой: блок Б, как-то странно идет группа питания розеток. Нельзя по коридору и заходить в каждое помещение? А то мне так кажется перерасход кабеля
Автор: Torro
« : 15 Жовтень 2008, 12:47:34  »

На общих данных у себя делаю сводную табличку с указанием не только расчетных мощности и тока, но и установленной нагрузки, cos, потери напряжения и т.д.
Делаю и привязку светильников и розеток (за исключением тех случаев, где и Равшану понятно).
Для настенных светильников указываю высоту крепления относительно какой-то отметки (уровня пола, земли...)

Блок В, План сетей первого этажа: Правые розетки идут как декоративное украшение?
Автор: Electric
« : 15 Жовтень 2008, 12:39:24  »

hi_tech, согласен. А вообще проект сделан в России и по росийским нормам и судить его я не могу, так как в данных нормах не ориентируюсь! :)
Автор: hi_tech
« : 15 Жовтень 2008, 12:35:23  »

Electric, да в нем много недоработок и т.п.
Просто по-моему он еще не закончен (сырой). Мне понравилось общее оформление (эстетическое что-ли).
Поэтому хотелось бы и узнать, может 090 что-то конкретно для себя хотел выяснить. 
Автор: Electric
« : 15 Жовтень 2008, 12:26:56  »

А как по мне проект выполнен на уровне ниже среднего: :(
 - относительно однолинейки. Нет расчета момента,потерь. Зачем вводной автомат на 63А, если ток 27А? (возможно селективность или резерв) Зачем заказывать такое количество резервных автоматов, не проще ли просто заказать штучки три и предусмотреть щиток побольше;
- относительно места подъема - стрелочка показана просто в воздухе, я понимаю. что все это условно, но можно дать привязку или придвинуть поближе к действительному месту подъема;
 - на планах не указана освещенность помещений, высота установки светильников, указание груп- выборочное (для лучшей наглядности лучше разнести на планах розеточные сети и сети освещения).можно дополнительно привести однолинейки ЩО.
 Ну это так, на первый взгляд, без детального рассмотрения проекта.
Автор: Torro
« : 15 Жовтень 2008, 12:23:55  »

На принципиальной схеме ЩУРн перед счетчиком автомат (рубильник) нужен для безопасной замены счетчика (или там всё навыворот?)
Автор: hi_tech
« : 15 Жовтень 2008, 12:04:31  »

Проект выполнен аккуратно. Но нестыковки и замечания есть.
На что конкретно обратить внимание?
Автор: 090
« : 15 Жовтень 2008, 09:00:44  »

Есть проект электроснабжения комплекса офисных зданий, хотел услышать Ваши мнения.