« : 14 Листопад 2019, 22:04:48 »Дякую) Також цікавить чи можна обладнання грп чи шгрп з'єднувати в один контур з блискавкозахистом буду вдячний за відповідь) чи це в новому ДСТУ регулюєтьсЯ
Величина импульсного сопротивления ЗУ молниеотвода не более 10 Ом со ссылкой на старый РД.10 Ом - можна зіслатись на п. 5.4.1 ДСТУ EN 62305-3-2012
можна в спільний звязувати ?
напевно є діючі документи
Раніше вимоги до опору заземлювача для стікання статичних зарядів було унормовано ГОСТ 12.4.124-83, але цей ГОСТ вже не діє в Україні.
Просто для кожної країни своє ПУЕ
Я так понимаю, у Вас повторное заземление выполняется
Схоже, що розуміти треба не так . В данному випадку в об"єкті відсутні електроустановки. Відповідно на об"єкті необхідно виконати заземлювач з метою захисту від статичної електрики і захисту від проявів блискавки.Согласно ПУЭ п.1.7.103Варто зазначити, що п. 1.7.103 - це пункт закордонного ПУЕ. У вітчизняному ПУЕ 2017р цей пункт має номер 1.7.92.
Я так понимаю, у Вас повторное заземление выполняется
Согласно ПУЭ п.1.7.103Варто зазначити, що п. 1.7.103 - це пункт закордонного ПУЕ. У вітчизняному ПУЕ 2017р цей пункт має номер 1.7.92.
Доброго вечора Вам. Можливо знає хтось таку інформацію, щодо контура заземлення ГРП, ШРП. Наприклад якщо на ньому немає ніякого електро обладнання. Який опір цього контуру повинен бути ?
Знайшов таку інформацію 2.1.3. Сопротивление защитных заземляющих устройств промежуточных пунктов, не имеющих электропитающих установок, должно быть не более 10 Ом для грунтов с удельным сопротивлением до 100 Ом·м и не более 30 Ом - для грунтов с удельным сопротивлением более 100 Ом·м. Воно вже не діюче. Ми вокористовуєм пунк з ПУЕ 1.7.92 (220-4 Ом).