Автор: yuli
« : 30 Березень 2018, 16:14:36  »

ну есть люди, которые думают как и я :) и пока не нашелся тот, кто обосновал мнение эксплуатации
Автор: Сугор
« : 30 Березень 2018, 15:45:53  »

yuli, за что? Сомневаюсь что мое мнение может быть аргументом в споре с эксплуатацией
Автор: yuli
« : 30 Березень 2018, 15:43:17  »

спасибо :)
Автор: Сугор
« : 30 Березень 2018, 15:21:19  »

yuli, я тоже думаю, что система останется рабочей.
Автор: yuli
« : 30 Березень 2018, 15:11:29  »

ничего они не предлагают, просто утверждают, что таким образом существующая система молниезащиты становится нерабочей, а мы думаем, что она все-равно будет работать, ну не будет токоотводов по одному из фасадов (будет неравномерное распределение по периметру, не будет выдержано расстояние в 20 м для 3 РБЗ), но в случае попадания молнии ток все-равно ж уйдет по оставшимся в работе токоотводам в землю. Вопрос задавался - будет ли рабочей система молниезащиты или нет? :)
Автор: Сугор
« : 30 Березень 2018, 14:04:42  »

служба эксплуатации утверждает
yuli, и что они предлагают? В принципе, можно организовать строительные работы так, чтобы сразу много не разбирать а во время строительства сразу делать молниезащиту и присоединять ее к существующей.
Можно поискать в какой период происходят грозы (где-то в сети видел статистику) и график строительства составлять с учетом сезона гроз
Автор: yuli
« : 30 Березень 2018, 12:48:00  »

ну когда здание только строится, то еще и защищать же нечего - здания ж еще нет. наверное должны быть только молниезащита на будмеханизы hmmmm
Автор: yuli
« : 30 Березень 2018, 12:46:09  »

служба эксплуатации утверждает, что для существующего здания система перестанет рабоать, если убрать токоотводы и часть контура. это завод. длина стены к которой пристраиваются 90 метров
Автор: Сугор
« : 30 Березень 2018, 11:05:17  »

yuli, кто утверждает? А когда здание строилось тоже не было молниезащиты. Каких размеров здание?
Автор: yuli
« : 30 Березень 2018, 09:21:48  »

просто молниезащиту на 2 очередь не сделают же за один день, вот на время строительства утверждают, что система становится нерабочей
Автор: yuli
« : 30 Березень 2018, 09:20:28  »

конечно, будет молниезащита на 2 очереди, но просто утверждают, что убрав токоотводы и часть контура заземления, нарушается работы существующей системы молниезащиты и говорят, что этого делать нельзя. ::)
Автор: Сугор
« : 29 Березень 2018, 20:50:51  »

yuli,  в принципе - можно. При условии что на 2й очереди будет выполнена молниезащита и присоединена к молниезащите существующего здания
Автор: yuli
« : 29 Березень 2018, 17:23:40  »

Добрый день.
Такой вопрос - есть существующее работающее здание прямоугольной формы и на нем сделана молниезащита - сетка, токоотводы и горизонтальный заземлитель. Теперь планируется строительство второй очереди, которая пристраивается к одной из стен существующего здания. Чтобы пристроить - убирают по стене, к которой пристраивают токотводы и в земле горизонтальный зеземлитель. Можно ли так делать и не нарушается ли работа существующей системы молниезащиты. Спасибо