« : 27 Травень 2016, 12:29:28 »С какими кабелями сертифицирован данный крепёж? Действует ли данный сертификат по состоянию на сегодня? Если действующий - бросьте ссылку на данные сертификаты (з додатками). Буду Вам очень благодарен.
Чи можна прокладати кабель пожежогасіння в суцільному лоткуответ Evgen Koc,
Будь ласка, прокладення у електротехнічній трубі з тримачами "від ОБО Беттерманн""в огороді бузина, а в Києві дядько?"
Проблема в тому що кабель прокладатиметься в агресивному середовищі, виділятимуться пари, жири , волога, і замовник хоче що б всі кабелеі були прокладені в суцільних лоткахНе обращайте внимания, это мы от скуки тему развиваем
Жесть , например толщиной 0,5 мм , она не горит , но под Е90 не пройдет .Насколько я понимаю, конструкция рассматривается целиком. Если это дерево + 0,5 мм штукатурки, то основание негорючим не будет.
Оно лучше, оно совсем не горит.Жесть , например толщиной 0,5 мм , она не горит , но под Е90 не пройдет .
А что, негорючее основание уже равно огнестойкому?Оно лучше, оно совсем не горит.
Если да, то кабель должен прокладываться либо по негорючему основанию, либо в кабелеводах соотвествующей огнестойкости.А что, негорючее основание уже равно огнестойкому? Я считаю, что правильно "сказать" так: для обеспечения нужной огнестойкости всей кабельной линии, кабель должен прокладываться в том числе, по строительным основаниям, класс которых не ниже требуемого, например, для кабельной линии Е90, строительная конструкция (стена, панель, и т.д.) классом не ниже EI90.
Виробники лотків кажуть що в них суцільних сертифікованих лотків немає.В любих з сертифікатом на вогнестійкість Е90