Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: _vetka_
« : 28 Листопад 2014, 14:08:08  »

Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
Буду вдячний за посилання на них, знайшов тільки 5.407-132.1
Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
В такому випадку потрібно ставити по два ЯТП-0,63 з кожного кінця (там два канали паралельно) і забезпечити керування ними зі сторони входу в канал

А их мощность точно выше 250Вт?
Їх потужність 630ВА, але кожен з них вже на половину завантажений.
Автор: CC19
« : 28 Листопад 2014, 11:42:46  »

Приблизно при 20 лампах по 40Вт
8 светильников по 40Вт
На початку каналу є два ЯТП на 36В
А их мощность точно выше 250Вт?
Автор: grossel
« : 28 Листопад 2014, 11:34:11  »

Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
Автор: Сугор
« : 28 Листопад 2014, 10:16:26  »

Если взять 8 светильников по 40Вт, и проложить кабель 6мм2, то на длине 70м получится падение 5%
Автор: Василич
« : 28 Листопад 2014, 09:32:55  »

ну и увеличить сечение кабеля
Автор: _vetka_
« : 28 Листопад 2014, 09:28:55  »

а с двух сторон запитать можно? чтобы было две ветки по 70 м?
Можна, але це все-рівно не зменшить втрати напруги до допустимого рівня при використані ламп розжарювання.
Автор: Василич
« : 28 Листопад 2014, 09:15:56  »

а с двух сторон запитать можно? чтобы было две ветки по 70 м?
Автор: _vetka_
« : 28 Листопад 2014, 09:10:57  »

Підкажіть
Що вам заважає виконати освітлення на напрузі 220 В з урахуванням вимог п.6.1.17 ПУЕ видання 2014 р?
Був такий варіант, але його відкинули через дуже стиснені умови і високу вологість.

А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?
На такій довжині великі втрати напруги. Приблизно при 20 лампах по 40Вт напруга в кінці падає до 24В.
Автор: Сугор
« : 27 Листопад 2014, 19:06:48  »

А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?
Поддерживаю. Экономического эфекта от применения ЛЕД - никакого не будет, свет там постоянно гореть не будет
Автор: oipop
« : 27 Листопад 2014, 18:44:47  »

А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?
Автор: Roman3R
« : 27 Листопад 2014, 17:11:52  »

Підкажіть
Що вам заважає виконати освітлення на напрузі 220 В з урахуванням вимог п.6.1.17 ПУЕ видання 2014 р?
Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Листопад 2014, 16:20:35  »

Я думаю ,тут нужно рыть в нормах про коллектора - все-таки эта штука близка к ним.
Автор: _vetka_
« : 27 Листопад 2014, 16:08:14  »

Вітаю. Отримав завдання на розробку проекту освітлення кабельного каналу  10кВ (ширина 1,5м, висота 1,2м!, довжина ~140м). На початку каналу є два ЯТП на 36В, які можна використати, але виникла проблема у пошуку світильників (LED до 10 Вт, 36В, ІР54, малогабаритні). Підкажіть будь-ласка, які ще можуть бути варіанти освітлення такого "об'єкту"  :wall: