Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 18 Квітень 2014, 13:50:26  »

Если помещения одного административного подчинения и учет электроэнергии общий, нет разделения по учету в соседних помещениях, что исключает несанкционированное подключение к чужим сетям, можете ставить розетки на одной линии. В принципе в перегородках изготовленных индустриальным монтажом для межкомнатного монтажа так и сделано, а в несущих стенах разделяющих смежные квартиры, согласно норм, места установки розеток смещены относительно друг к другу.
Автор: plotpik
« : 17 Квітень 2014, 19:03:20  »

То есть вы считаете-что установка с двух сторон гипсокартонной перегородки возможна?
И эти розетки должны быть расположены друг против друга на противоположных сторонах гипсокортонной перегородки?


Лучше их сместить для обеспечения большей звуконепроницаемости.


Это принципиальный вопрос? Если розетки будут расположены друг против друга на противоположных сторонах перегородки-это будет серьезной ошибкой?
Автор: plotpik
« : 14 Квітень 2014, 21:45:39  »

Все понятно
Спасибо
Автор: grossel
« : 14 Квітень 2014, 08:57:10  »

Толщина профиля на которую крепится лист гипсокартона обычно не менее 50мм, поэтому в  любую стену  с  свободным пространством между гипсокартоном  45 мм и больше можно смонтировать розетки с одной или двух сторон и не обязательно на одной линии. Как устанавливаются розетки я в ответе №1 описал. Монтажники знают как их устанавливают и технологию установки с 2-х сторон тоже. После монтажа розеток на одной половине в проделаные фрезой отверстия и монтажные коробки в другой половине протягивают оставленные концы кабелей и свободно все это монтируют. Отверстие под коробку 73,5 мм в него не то, что стальку можно засунуть, но и руку, для того чтобы достать свободный конец кабеля. Плюс всегда можно спокойно лист гипсокартона снять, при необходимости.
Автор: plotpik
« : 14 Квітень 2014, 02:19:43  »

Лучше их сместить для обеспечения большей звуконепроницаемости.

Мне просто непонятнр-как монтажники установят розетки на обеих сторонах гипсокортонной перегородки hmmmm

Насколько я понимаю технологию монтажа-сначала устанавливается металлический каркас, через его стойки проводится электросеть,потом
каркас с одной стороны зашивается гипсокартоном, в котором вырезаются места для установки выключателей и розеток и туда заводится кабель
После чего каркас зашивается гипсокартоном с другой стороны. Как завести кабель на эту сторону?
Автор: Inel
« : 13 Квітень 2014, 23:27:15  »

Лучше их сместить для обеспечения большей звуконепроницаемости.
Автор: plotpik
« : 13 Квітень 2014, 20:53:53  »

То есть вы считаете-что установка с двух сторон гипсокартонной перегородки возможна?
И эти розетки должны быть расположены друг против друга на противоположных сторонах гипсокортонной перегородки?
Автор: Roman3R
« : 13 Квітень 2014, 19:19:20  »

толщина перегородки-100мм

Коробки под розетки в таком случе должны иметь глубину менее 50 мм , посмотрите один с каталогов
http://www.allelectro.com.ua/catalogs/kopos/eum_ru_1_krabice.pdf
Автор: plotpik
« : 13 Квітень 2014, 15:55:57  »

Все зависит от толщины такой перегородки , она должна быть больше глубины двух установочных коробок в которые монтируются розетки .

Согласно строительной части-толщина перегородки-100мм
Металлический каркас-50мм (фирма Кнауф), обшивка двумя слоями гипсокартонных листов
Автор: Roman3R
« : 13 Квітень 2014, 15:37:27  »

возможно ли смонтировать розетки с обеих сторон гипсокартонной перегородки?
Все зависит от толщины такой перегородки , она должна быть больше глубины двух установочных коробок в которые монтируются розетки .
Автор: plotpik
« : 13 Квітень 2014, 14:44:05  »

ь разные типы электромонтажных коробок: коробки под штукатурку, коробки для установки на утепленных фасадах, а есть для пустотелых стен. В зависимости от конструкции приборной коробки и ее назначения она и отличается монтажом. Рассмотрим вариант установки обычной универсальной коробки фирмы КОПОС с размерами D73x45 мм: 1) Свердление отверстия D73,5 мм в гипсокартоне с помощью фрезы или свердла.
     2) Установка монтажного кольца в отверстие гипсокартонной стены.
     3) Протягивание смонтированного кабеля групповой линии через входные уплотняющие отверстия коробки.
     4) Установка коробки на монтажные кольца.
     5) Установка рамки и подключение изделия (розетки, выключателя).
     6) Установка изделия с рамкой в коробку и закрепления его и кришки.
Кробки с большой монажной глубиной, по размерам пространства между стенами, предназначеные для установки безвинтовых зажимов или с защитой от перенапряжения, дополнительно перед подкючением подкреплюют саморезами через дно коробки, вся остальная процедура аналогичная.

Большое спасибо, что ответили
Но все-таки мне хотелось бы для себя уяснить-возможно ли смонтировать розетки с обеих сторон гипсокартонной перегородки?
Или это сделать не получится?
Автор: grossel
« : 13 Квітень 2014, 10:55:43  »

Есть разные типы электромонтажных коробок: коробки под штукатурку, коробки для установки на утепленных фасадах, а есть для пустотелых стен. В зависимости от конструкции приборной коробки и ее назначения она и отличается монтажом. Рассмотрим вариант установки обычной универсальной коробки фирмы КОПОС с размерами D73x45 мм: 1) Свердление отверстия D73,5 мм в гипсокартоне с помощью фрезы или свердла.
     2) Установка монтажного кольца в отверстие гипсокартонной стены.
     3) Протягивание смонтированного кабеля групповой линии через входные уплотняющие отверстия коробки.
     4) Установка коробки на монтажные кольца.
     5) Установка рамки и подключение изделия (розетки, выключателя).
     6) Установка изделия с рамкой в коробку и закрепления его и кришки.
Кробки с большой монажной глубиной, по размерам пространства между стенами, предназначеные для установки безвинтовых зажимов или с защитой от перенапряжения, дополнительно перед подкючением подкреплюют саморезами через дно коробки, вся остальная процедура аналогичная.
Автор: plotpik
« : 13 Квітень 2014, 09:38:34  »

Всем доброго утра
Возник вопрос про монтаж электросетей в гипсокартонных перегородках (на металлическом каркасе фирмы Кнауф)
Возможна ли установка розеток с обеих сторон гипсокартонной перегородки?
То есть-насколько я понимаю технологию монтажа-сначала устанавливается металлический каркас, через его стойки проводится электросеть,потом
каркас с одной стороны зашивается гипсокартоном, в котором вырезаются места для установки выключателей и розеток и туда заводится кабель
После чего каркас зашивается гипсокартоном с другой стороны?
А если необходимо установить розетки с двух сторон гипсокартонной стены? Как тогда поступать?
Может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией? Буду очень благодарен за совет