Автор: Sharfik
« : 17 Березень 2014, 14:59:55 »А при чем здесь сумма Рр стояков?Сначала спрашиваете, потом ниже сами же про них пишете в третьем разделе.
К нормативу по расчету промышленных предприятий есть пособие, которое ход расчетов разъясняет и описывает, что и откуда берется. Для расчета общественных зданий такого пособия нет. По этому у меня возникает вопрос, у меня о ходе расчета. Руководствуясь данной нам нормами формулой, мы можем сделать два, три варианта разной мощности на шинах ТП. Смотря как читать и трактовать. Вопрос только в том, как ведется расчет. Выбор защиты и кабелей стояков секций основывается на мощности, в этих стояках. В приложенном примере Ко для стояков получается 0,18 и если посмотрите сумму мощностей этих стояков (ячейки B33,B34,B35), то она будет больше чем при Ко высчитанном для всего здания и равном 0,14(Ячейка B32).
Весь вопрос в том, справедливо ли, что такой резкий перепад на вводах. Не будет ли нехватки мощности.
я считаю по этому документуЭто статья, основополагающим для расчета идет СП 31-110. А в статье копирование расчета из него. Разъяснений там нет, к сожалению.