Автор: Валерий Павлович
« : 04 Січень 2014, 11:34:44  »

  В СО 153...2003   хорошо расписано--когда  не нужны пояса  3.2.2.5 г)  --читай
Автор: Валерий Павлович
« : 04 Січень 2014, 11:29:47  »

           ------------ придется делать расчет. а разве по контуру здания не следует пустить полосу и ней присоединить колоны-опуски  ------------
   В СО-153  3.2.2.5 г)--записано--  "В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона. . . .  при условии , что электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной,  количество соединений проводника сведено к минимуму  и выполнены они  сваркой или болтовым креплением.  Металлическая арматура считается обеспечивающей электрическую непрерывность,   если  50% соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены вязкой проволокой,   или болтовым креплением или сваркой".   
 
    Наберись терпения  и  прочитай внимательно   СО-153...122.2003   3.2.3.3.    Там ты и поймешь- что РАСЧЕТ от тебя никто не потребует--да и он не нужен--если ты  используешь в качестве заземлителя  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ каркас  здания  или железобетонные конструкции здания--          хотя бы  ФУНДАМЕНТЫ колонн           --а они вроде у тебя есть.
   Но  более  важное--это   ГОСТ 12.1.030-81  ==ПРИЛОЖЕНИЕ 3  и ==ПРИЛОЖЕНИЕ 4.    Там, в приложениях  нарисован чертеж колонн зданий-- стальной двутавр и ж/б колонна-- как  ее   НАЗНАЧИТЬ заземлителем ЕСТЕСТВЕННЫМ-- и что для этого надо сделать  ===========  вот этого от тебя и ждали СТРОИТЕЛИ -- письмо с требованием выполнить фундаменты колонн согласно этого ГОСТА  -- потому, что ты намерен использовать их в качестве ЕСТЕСТВЕННОГО заземлителя.   И не только для молниезащиты   а и для ПОВТОРНОГО заземлителя.   А далее в письме  добавляешь  приписку-- ""колонны,  фундаменты выполнить с   дополнительной доработкой согласно ГОСТ 12.1.030  с  составлением  Акта скрытых работ"",  который и передается  комиссии при  запуске электроустановки в эксплуатацию.
    Фундаментов колонн всегда больше 6шт,   а как  правило на всех грунтах  6  электродов заземлителя при глубине 3,5м  обеспечивают менее 4 ом в любое время года.  А у фундамента колонны  2этажного здания  ПЛОЩАДЬ контактного  заземления   куда выше  чем у сваи забитой в грунт на 3,5м                  Вот и расчет  ОЧЕВИДНО-- что не нужен.    Сколько у тебя фундаментов колонн ??  Больше  шести штук ??
   Конечно видимо у тебя уже все сделали   Напиши-- как  выполнил??


Автор: Остап Бендер
« : 20 Листопад 2013, 10:09:51  »

Коллеги , пришлось делать молниезащиту существующего адм. здания 12х48м. Вокруг здания выполнено благоустройство-брусчатка, асфальт.
    Вопрос- достаточно ли выполнить только "очаговое "заземление спусков от молниеприемной сетки, без горизонтального заземления. Сразу скажу что надземный горизонтальный пояс тоже выполнить проблематично, т.к. одним торцом здание примыкает к другому зданию, на лицевой фасад не хочется излишне портить, на дворовом фасаде есть спуски технологического заземления с верхнего этажа, т.е получаются пересечки.
Автор: александр555
« : 30 Жовтень 2013, 10:39:07  »

Он не только обсуждалась, я даже сам ее обсуждал. Поэтому мне больше понятна полоса по периметру здания это и молниезащита и повторное заземление. Я просто не нашел категорию здания. точнее я по рд нашел, что 3 я колонны заземлил через 25м. А потом к колоннам и крышу присоединю.
Автор: Сугор
« : 30 Жовтень 2013, 10:34:43  »

но тогда придется делать расчет
Сопротивление заземления для молниезащиты не нормируется
александр555, если этот же заземлитель предпологается использовать и для заземления электроустановок, то тасчет фундаментного заземлителя можно найти в одном из справочников по молниезащите под ред. Корякина. А вообще эта тема уже не один раз обсуждалась в другом разделе форума
Автор: Roman3R
« : 30 Жовтень 2013, 10:20:53  »

тогда придется делать расчет
Сопротивление заземления для молниезащиты не нормируется .
Автор: александр555
« : 30 Жовтень 2013, 09:40:21  »

И по какой же категории делать молниезащиту по рд по 3 или по со (сложно сказать какой)
Автор: александр555
« : 30 Жовтень 2013, 09:26:53  »

Вы предлагаете использовать жб фундаменты как заземлитель, но тогда придется делать расчет. а разве по контуру здания не следует пустить полосу и ней присоединить колоны-опуски
Автор: Roman3R
« : 30 Жовтень 2013, 09:22:08  »

опуски по стенам прикрыть кожухом но это еще рано.
Полосу заземления протащить открыто по техническим помещениям к электропомещению и серверной.
Опуски делай арматурой внутри жб колон или используй металлические колонны , заземление - арматура внутри жб фундаментов . Опуски в колоннах соединить с арматурой фундаментов .
На это необходимо выдать задание строителям .
Автор: александр555
« : 30 Жовтень 2013, 09:18:06  »

Оказалось все проще через неделю заказчик хочет заасфальтировать всю площадку и мне нужно что бы они уже проложили полосу и сделали выпуски.
теперь думаю по РД или СО делать. через какое растояние выпуски делать.
Автор: LAKII
« : 30 Жовтень 2013, 07:36:16  »

Насколько я знаю асбестоцементные трубы в зданиях не закладывают из того что асбест очень вреден  поэтому закладывай ПВХ трубы
Автор: Andrey60
« : 30 Жовтень 2013, 05:56:16  »

Попробьуйте посмотреть в этом типовом
Автор: александр555
« : 30 Жовтень 2013, 04:31:15  »

Подскажите, кто выполнял подобные работы, как правильно сделать заземление и молниезащиту.
Меня просят выдать строителям, пока заливают фундамент, задание строителям на проемы для заземления и молниезащитую.
Все что я придумал - асбестоцементные трубы для прохождения полосы заземления.
Молниезащиту решил делать из сетки, опуски по стенам прикрыть кожухом но это еще рано.
Полосу заземления протащить открыто по техническим помещениям к электропомещению и серверной.
Заземление внутри торговой части- жилой кабеля и проводом пв.
Вопрос какое задание от меня ждут строители?