Автор: Electro2
« : 09 Лютий 2015, 12:16:50  »

В ЩО90-2601 входит всего 2 счетчика, причем это счетчики для ввода первого и второго. Ставят ее если счетчики не помещаются во вводных панелях или необходимо вынести учет. кроме 2-х счетчиков там нет ничего.
Делал всегда такую панель в металлоконструкции навесного исполнения фирмы SABAY. У них есть замечательный ящик под установку  двух трехфазных счетчиков с измерительными колодками горизонтально, причем он двухдверный и сразу с окнами обзорными.
Автор: Bobertigra
« : 06 Лютий 2015, 16:29:35  »

Все понял. Спасибо большое!
Автор: Сугор
« : 06 Лютий 2015, 16:24:47  »

Bobertigra, там есть распределение, просто счетчик стоит общий на 4 отходящие линии.
Автор: Bobertigra
« : 06 Лютий 2015, 15:30:46  »

grossel, ЩО90-2601 без распределения вроде.
Автор: Bobertigra
« : 06 Лютий 2015, 15:24:19  »

Сугор, Спасибо, это я видел. Просто в голове не уложилось, что можно поставить целую панель ради 1-го 2-х счетчиков J)
Автор: grossel
« : 06 Лютий 2015, 15:23:34  »

Комплектацию см.вложение
Автор: Сугор
« : 06 Лютий 2015, 15:12:52  »

Гугл молчит

http://www.sem.net.ua/file/sho90.pdf
http://www.debora.com.ua/uploads/pdf/235/tehnicheskie-harakteristiki.pdf
http://www.electrosvit.com/index.php?page=shop.browse&category_id=220&option=com_virtuemart&Itemid=4&lang=uk
2 счетчика: активной и 1 реактивной энергии. Наверное лучше связаться с заводом и уточнить, бывает они соглашаются выполнить любой каприз
Автор: Bobertigra
« : 06 Лютий 2015, 14:13:18  »

Подскажите, пожалуйста, как выглядит ЩО90-2601 (Шкаф учета электроэнергии), сколько в него помещается счетчиков?
Гугл молчит :-[
Автор: grossel
« : 20 Липень 2013, 22:22:06  »

Не доводите обсуждаемую тему до абсурда. Все выпускаемые НКУ для щитовых и подстанций: ЩО-90 (ЩО-70), ЩО-98;ЩО-2000;ЩО-03..., высотою не менее 2 м и выполнены по ТУ на распределительные щиты, прошли сертификацию и соответствуют требованиям действующих нормативных документов.
Автор: Roman3R
« : 19 Липень 2013, 14:29:31  »

В ПУЭ требование к установке счетчиков электроэнергии.
Якраз для вимірювальних приладів , не тільки для лічильників.
ПУЕ
4.1.20. Елементи керування (поворотні рукоятки, натискні кнопки тощо) слід встановлювати не вище ніж 2 м і не нижче ніж 0,8 м від підлоrи, а вимірювальні прилади  таким чином, щоб шкала кожноrо приладу знаходилась не вище ніж 1,8 м
і не нижче 1,0 м від підлоrи
. Елементи керування апаратами аварійноrо вимикання слід встановлювати на висоті від 0,8 м до 1,6 м від підлоrи.

Автор: boss
« : 19 Липень 2013, 14:19:21  »

О каких электроизмерительных приборах речь идет? О амперметрах и вольтметре? Пусть стоят себе там. Инспекторам нет дела до них.
В ПУЭ требование к установке счетчиков электроэнергии, и инспектора предьявляют требования именно к ним. Счетчики в верхнюю часть ЩО точно никто не ставит.
Автор: nocibur
« : 19 Липень 2013, 13:29:53  »

2. Щитовики изготавливают Щит Щ0-90.  Заявляют стойкость к ударным токам КЗ.
Вопрос - по какой методике можно произвести расчеты электродинамической стойкости, и произвести выбор изоляторов, метода установки шин,
Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций
Автор: Anatoliy 52
« : 19 Липень 2013, 13:04:56  »

Уважаемые коллеги. Может кто поделиться информацией:
1. Эл. измерительный приборы устанавливают в верхней части ЩО-90, при высоте 2000-2200мм. А в ПУЭ требования - не более 1800мм.  Инспектора очень любять в предписаниях сноски на ПУЭ делать.
Вопрос - Насколько правомерно устанавливают щитовики эл. измерительные приборы выше чем требует ПУЭ.
2. Щитовики изготавливают Щит Щ0-90.  Заявляют стойкость к ударным токам КЗ.
Вопрос - по какой методике можно произвести расчеты электродинамической стойкости, и произвести выбор изоляторов, метода установки шин, а также вводной и секционной аппаратуры.
С уважением, Анатолий Андреевич.