Автор: zesli
« : 31 Травень 2017, 12:38:02 »Спасибо rga.
втоматическое пожаротушение не нужо. И если смотреть на ДБН В 2.5-56 А1 п.9.1 - 9.3. ( не ясно к какому пункту отнести мои комплекс), но даже так еленга нет, склада нет, зрителей меньше 800. Тогда не нужно предусматривать АУПТ. Так?Так.
Какая разница, где горит под трибуной, в здании или на открытом воздухе?Разница есть - в здании надо еще и из здания сбежать
Конечно является.Ну, если уж по букве...
Только п. 9.1 говорит о том случае, когда трибуна находится в сооружении. А если в чистом поле построить трибуну, то и пусть себе стоит
А почему открытая трибуна не является сооружением?Конечно является.
Если имеется только трибуна и какое-то поле, площадка (куда смотрят зрители) и это хозяйство не огорожено, то, на мой взгляд, это хозяйство не попадает под п. 9.1 приложения В ДБН-56 (не является ни зданием, ни сооружением, имеющим трибуны).А почему открытая трибуна не является сооружением? Самое сооружение и есть.
Оборудование АСПТ - Подтрибунное пространство стационарных трибун независимо от площадиИмеется отдельно стоящая трибуна с двухсторонним расположением мест для сидения зрителей (где-то на 700 мест). Размер в плане 14х36 метров. Под трибуной - 4 раздевалки (6х7 м) + массажные комнаты, две тренерских комнаты (5,5х6,5 м), электрощитовая, теплоузел, общественные санузлы. Кроме того между подтрибунными помещениями и трибунами есть пространство размером 4,8х2,6(высота) для разводки коммуникаций (по всей длине трибуны). Хотя по планировке - там 3 помещения + санузел.
А здания по п. 9.2 могут переоборудоваться - может быть с этим связана необходимоть или отсутствие АСПТ?Сомнительно. Полить всех сверху можно в любом случае.