Автор: oipop
« : 15 Листопад 2012, 11:02:34 »Ми в таких випадках передбачаємо один насос з електродвигуном а другий мотопомпа .Отличное решение! Время старта мотопомпы?
Ми в таких випадках передбачаємо один насос з електродвигуном а другий мотопомпа .Отличное решение! Время старта мотопомпы?
Но это не снимает категорию электроснабжения с пожарным ЭПМи в таких випадках передбачаємо один насос з електродвигуном а другий мотопомпа .
Увеличение надежности.Чего? Подключение пожарных установок?
В общем без дизеля никуда!А если есть дизель, то эта фраза нас не касается.
а при одном вводе эти электроприемники должны питаться двумя линиями от одного ввода
[Переформулирую вопрос:Наверное, она исходит как и п.1.2.19 ПУЕ. " Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату."
Если, при одном вводе, нужно устанавливать дизель, то зачем в п.4.17 нужна фраза:Quote (selected)а при одном вводе эти электроприемники должны питаться двумя линиями от одного ввода?
И кто как понимает эту фразу?
Да если в здание заходит два независимых источника питания.
3 категория - 1 ввод в здание.
Если один ввод, к АВР подключается основной ввод и дизель (аккумулятор)Переформулирую вопрос:
а при одном вводе эти электроприемники должны питаться двумя линиями от одного ввода?
А где автоматический контроль загазованности по угарному газу?Есть, забыл указать.
2 этажное здание - гаражи на 49 боксов (автомобилей), все ворота оснащены возможностью ручного открывания. 3 категория - 1 ввод в здание.А где автоматический контроль загазованности по угарному газу?
Из 1 категории:
- аварийное освещение - аккумуляторы
- розетки пож. оборудования, задвижка, пож. насосы - можно ли это оборудование подключить согласно п.4.17 без дизеля?
Означают ли п.4.17 что я могу подключить пожарные насосы 2 линиями к АВР пож. насосов с ВРП этого здания, без установки дизель генератора?Да если в здание заходит два независимых источника питания. Если один ввод, к АВР подключается основной ввод и дизель (аккумулятор)
4.17 Электроприемники противопожарных установок, охранной сигнализации и сигнализации загазованности независимо от категории надежности электроснабжения здания должны питаться от разных вводов, а при одном вводе эти электроприемники должны питаться двумя линиями от одного ввода (см. 4.18). Линии питания указанных электроприемников необходимо подключать после вводных коммутационных аппаратов к распределительным панелям ВРУ или ГРЩ с устройством АВР. При этом отключение потребителей не должно быть связано с отключением электроприемников противопожарных установок, охранной сигнализации и сигнализации загазованности.
4.18 В зданиях, которые относятся к III категории надежности электроснабжения и питаются по одной линии, резервное питание противопожарной, охранной и сигнализации загазованности следует выполнять от автономных источников.У нас здание 3 категории надежности электроснабжении, в котором присутствую и надо подключить пожарные насосы, которые относятся к противопожарным установкам.