Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Iv_One
« : 20 Лютий 2012, 21:45:35  »

SKIner,  я монтажную схему не делаю обычно - мороки много. Просто на клемнике я показываю назначение провода. Вот в вашем случае, мой клеммник выглядел бы так: Х1-1  1-SF2; 2-105; 3-1-KM1; 4-1-KM1; 5-перемычка на клемму №3; 6-перемычка на клемму №4; 7, 8, 9, 10 - свободные клеммы.
Автор: omega75
« : 20 Лютий 2012, 19:23:41  »

Нет 1 и 2 это номера фидеров (двигателей), а Х1 и Х2 номера клеммных колодок, вот и получается 1-Х1, 1-Х2, 2-Х1, 2-Х2
Автор: Anatoliy57
« : 20 Лютий 2012, 19:17:55  »

Схема сложно читаемая, по обозначениям.
Собрать такую схему можно только благодаря опыту.
Автор: SKIner
« : 20 Лютий 2012, 19:12:04  »

А вот ещё один вариант ящика (http://www.tcn-nn.ru/catalog/tsn/imgb5000/ya5000_sh_07.jpg) - тут как я понимаю, 1X(номер двигателя)1(номер клеммной колодки для данного двигателя), т.е по 2 клеммные колодки на каждый двигатель. В некоторых схемах нумерация клеммной колодки идёт сквозная 1-30... , в данном случае на каждой клеммной колодке по 10 зажимов и их нумерация 1-10...как же будет правильней?
Автор: omega75
« : 20 Лютий 2012, 19:06:19  »

1-Х1 - 1-й фидер, Х1- 1-ая клеммная колодка. В схеме номера контактов обозначаеш 1...10
1-Х2 - 1-й фидер, Х2- 2-ая клеммная колодка. В схеме номера контактов обозначаеш Х2-1...Х2-10,
аналогично для второго фидера. А номера цепей присваивай свои.
Из альбома ОЛХ.084.121-85.
Автор: SKIner
« : 20 Лютий 2012, 19:05:02  »

Что-то я не могу понять сколько же всё-таки клеммников у Я5115 - 2 или 4? Только что нашёл на просторах интернета такую вот схему Я5115( http://www.elektroservis66.ru/userFiles/image/4-6.JPG).
Тут, насколько я понимаю, XT...(номер клеммника)-...(номер зажима). Чем отличается XT1-1 от X1-1? :)
Автор: SKIner
« : 20 Лютий 2012, 18:46:19  »

на схеме подключения клеммник имеет маркировку Х3-1, в схеме присутствует провод с таким обозначением. Что ни есть хорошо.
а какже тогда правильно  обозначать клеммные колодки? Может у вас подобные ящики уже в разработанном на схеме виде есть7
Автор: SKIner
« : 20 Лютий 2012, 18:44:47  »

Это заводская маркировка , Х3 - номер клемника , 2 - номер зажима на клемнике .
Объясните, что означает 1-2, 1-1,1-3 и т.д...
Автор: Iv_One
« : 20 Лютий 2012, 17:58:21  »

Roman3R,  на схеме подключения клеммник имеет маркировку Х3-1, в схеме присутствует провод с таким обозначением. Что ни есть хорошо.
Автор: Roman3R
« : 20 Лютий 2012, 17:54:08  »

Нумерация X3-2 провода - это что
Это заводская маркировка , Х3 - номер клемника , 2 - номер зажима на клемнике .
Автор: Iv_One
« : 20 Лютий 2012, 17:37:42  »

   Еще одно: стараемся подключение С1 и С2, а также L1...L3 делать через клеммники. При больших токах не удобно кабель подключать а аппаратуре. Но, так как у вас токи не большие. по все нормально.  И вопрос а между автоматом вторичных цепей и кнопкой "стоп" клеммы не будет?
Автор: Iv_One
« : 20 Лютий 2012, 17:33:33  »

   Как-то КРУТО получилось. И не совсем понятно. Нумерация X3-2 провода - это что???? Вот если Х3-1:2 так понятнее. По возможности начинаю маркировку с 100 и далее по порядку. Как по мне клеммников многовато.
Автор: SKIner
« : 20 Лютий 2012, 16:24:52  »

Уважаемые коллеги, подскажите, правильно ли я нарисовал схему подключения Я5115? Меня интересуют именно нюансы обозначений блок-контактов на клеммных колодках, их нумерация и количество самих клеммных колодок для данного изделия. Насколько я понимаю, специалисты КИП обозначат помимо стандартной нумерации "х1-1", "х2-3" ещё и цифрами нечётной нумерации, т.к "101", "103" и т.д. - нумерация нужна только для используемых контактов или вообще для всех?  Если у кого-то есть примеры именно этого шкафа "Я5115-3474УХЛ4", применённого в проектах, то дайте ссылочку или покажите а примере данного, приложенного файла.
Заранее спасибо!!!