Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: yuli
« : 10 Серпень 2015, 12:37:46  »

А что это за зеркало? Как его в спецификации указать, подскажите, пожалуйста.
Спасибо :)
Автор: sheff_26
« : 30 Травень 2011, 23:39:16  »

Хоча відповідь з запізненням, але краще пізно ніж ніколи...
В міських ТП в Луцьку майже кожна друга ТП має дзеркала для огляду рівня масла, бо при заміні трансформаторів ставлять ті які є в наявності, а вони можуть бути як з правим так і з лівим бачком для масла. тоді як в КТП роблять віконця в корпусі.
А стосовно сертифікату на дзеркало то це брєд повний...
Автор: K131075
« : 13 Травень 2011, 10:51:44  »

Спасибо за ответы, вопрос отпал, убедил заказчика развернуть трансформатор, что правда привело к  лишнему расходу  кабеля и шины.
Автор: Generator
« : 12 Травень 2011, 20:48:01  »

Знакомый недавно рассказывал: ему не хотели в сетях согласовывать проект на стандартную КТПНУ-сендвич, из-за того что в одной из камер не возможно контролировать уровень масла в трансе. Как выход из ситуации сети предложили внести в спецификацию, обычное зеркало заднего вида для грузовых машин. Законно ли это, думаю нет, т.к. в ТП может находиться лишь то оборудование, которое имеет необходимые сертификаты соответствия или же это оборудование должно быть в списке, согласно которому, данное оборудование не подлежит сертификации при применении в действующих электроустановках.
Автор: Сугор
« : 12 Травень 2011, 17:28:17  »

K131075., Былобы не плохо посмотреть планы. Смущает проход шинами через помещение насосной.
Автор: K131075.
« : 12 Травень 2011, 17:21:36  »

Установить КТП в цеху - предлагал, но заказчику показалось дешевле купить трансформатор ТМ б/у, теперь у меня выбора нет. В камере трансформатора имеются 2-е ворот (помещение угловое, существующее), 2-е ворота на высоте 1,8м от уровня земли в торце камеры(площадки для обслуживания с этой стороны нет и её проблематично установить т.к. выход на проезжую часть, но трансформатор через эти ворота установить можно), вход в камеру  тр-ра предполагается  с площадки в другие ворота.
Спасибо, что подсказали вариант осмотра масломерного стекла трансформатора через отверстие в стене, это возможно.
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Травень 2011, 16:30:02  »

А речь идет о цехе? Тогда проще всего поставить внутрицеховую КТП и не париться.
Автор: Сугор
« : 12 Травень 2011, 16:21:23  »

K131075., А почему в цеху не установить КТП, гемора на много меньше.
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Травень 2011, 16:10:52  »

Погоди, Как это КЛ-6 кВ  со стороны ворот? =-0
А выкатывать транс в случае его замены ты как собираешься?
На самом деле если речь зашла о ТМ. То его как правило ставят так, чтобы вывод кабеля ВН был с внутренней боковой стены (условно говоря слева или справа, если смотреть из ворот). Тогда бак с отверстием для осмотра масла будет направлен в сторону наружной боковой стены и в ней делается отверстие, через которое можно посмотреть на уровень масла.
Автор: K131075.
« : 12 Травень 2011, 16:06:10  »

Трансформатор стандартный ТМ-1000/6/0,4. Вывода располагаются  сверху, т.е. меня интересует возможность подвода КЛ-6кВ со стороны ворот и шин 0,4кВ   со стороны противоположной стены. Масломерное стекло при этом поворачивается к задней стене камеры, можно ли использовать зеркало.
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Травень 2011, 15:55:59  »

Какой трансформатор? Если ТМ или ТМГ, то у него выводы вообще сверху.
Если ТМЗ - то он как правило ставится в составе внутрицеховых КТП, Если Сухарь - то у него выводы слева и справа.
Так что "Имя, сестра, Имя" (с) :)
Автор: K131075
« : 12 Травень 2011, 15:41:24  »

Подскажите, стандартная установка трансформатора в "камере трансформатора" согласно различных типовых проектов - выводами 0,4кВ к входным воротам, т.е я так понимаю это связано с необходимостью контроля масла в масломерном стекле и безопасностью обслуживания (сторона 0,4кВ ближе к входу). Можно ли развернуть трансформатор выводами 0,4кВ к задней стене камеры (контроль уровня масла осуществлять через зеркало). Какие нормативные документы это регламентируют.