Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: 3oloS
« : 06 Грудень 2011, 10:57:06  »

Пока читал это...
видно не внимательно читал
во-вторых, ванна или душевой поддон могут иметь гальваническую связь с заземленными металлическими частями строительных конструкций, а следовательно, должны быть присоединены к системе уравнивания потенциалов
пластиковых труб в тексте не наблюдаю
конкретизирую - Вопросы и ответы стр.29, обе статьи
Автор: 3oloS
« : 06 Грудень 2011, 10:41:47  »

Каким образом платиковая труба соеденяется с РЕ проводником уравнивания потенциалов?
а она должна соединяться ????
тему Защитное заземление и система уравнивания потенциала + Вопросы и ответы ДНАОП... читал?
Автор: *Андрей*
« : 06 Грудень 2011, 09:57:07  »

Каким образом платиковая труба соеденяется с РЕ проводником уравнивания потенциалов? Также как и чугунная, хомутом?
Автор: 3oloS
« : 26 Лютий 2011, 16:25:39  »

Можно ли ознакомиться с циркуляром? Скиньте,пожалуйста

http://eom.com.ua/index.php/topic,2391.msg29930.html#msg29930
Автор: maik
« : 26 Лютий 2011, 04:22:25  »

Можно ли ознакомиться с циркуляром? Скиньте,пожалуйста
Автор: boss
« : 25 Лютий 2011, 23:39:24  »

По поводу пластиковых труб - в Украине этот вопрос вроде так и не решен, поскольку никто конкретно такого вопроса в журналы аля "Промэлектро" не задавал.
А в России есть циркуляр Росэлектромонтажа №23/2009, но он говорит только о ДСУП. Но по аналогии думаю можно перенести его соображения и на ОСУП.
Автор: Виктор
« : 25 Лютий 2011, 22:40:37  »

SKIner, вот кое-какое разъяснение по Украине, может, что и прояснит:
Автор: Electrician
« : 25 Лютий 2011, 17:41:37  »

Мы (электрики) даем задание сантехникам на установку хомутов на трубопопроводах (металлических) и они их специфицируют. На ПВХ (канализация) и полиэтилен (водопровод) хомуты конечно не ставятся
Автор: uksusXIII
« : 25 Лютий 2011, 17:41:28  »

а мысль насчет металлической вставки довольно интересная....и имеет право на жизнь!По сути вода являясь проводником может (и заносит !) высокий потенциал в здание.Интересно,а что там у наших зарубежных коллег по этому поводу в нормах говорится?
Автор: SKIner
« : 25 Лютий 2011, 16:39:55  »

ПУЭ . 1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Может ли вода, являясь проводником, заносить через трубопровод из ПВХ труб потенциал в здание, вследствие чего в ПВХ трубопровод необходимо делать вставку из проводящего материала, которую уже присоединять к проводникам основной системы уравнивания потенциалов?
Может я чего-то недопонимаю, но надеюсь понять все))))
Автор: Roman3R
« : 25 Лютий 2011, 12:15:45  »

Подскажите, нужно ли присоединять к основной системе уравнивания потенциалов здания трубы водопровода и канализации на вводе в здание, если материал труб не металл, а ПВХ
ПУЭ . 1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Кто, электрики или водопроводчики на объекте должны этим заниматься?
СНиП 3.05.06-85 . 3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Автор: SKIner
« : 25 Лютий 2011, 12:06:40  »

Доброго времени суток, коллеги!  Подскажите, нужно ли присоединять к основной системе уравнивания потенциалов здания трубы водопровода и канализации на вводе в здание, если материал труб не металл, а ПВХ?
Если да, то есть ли специально разработанный узел, как правильно это сделать?
Кто, электрики или водопроводчики на объекте должны этим заниматься?
Заранее благодарен за помощь ;)