Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: erika24
« : 28 Січень 2011, 08:59:28  »

Распределительные устройства и пульты управления электроприемниками топливоподачи должны размещаться в изолированных помещениях с отдельным входом или с входом через тамбур из производственных помещений топливоподачи.
щиты управления температурой теплоносителем сюда не входят а они обычно только такие в котельном зале, тем более пульты управления топливоподачей обычно реализуется на схеме управления в котле(ах) :-[
и сколько схем реализованных  серьезными конторами и нашими и западными beer, почти везде где нет отдельного тамбура или помещения :'( то только так :thumbsdown:, и как на счет модульных :-[
Автор: Сугор
« : 27 Січень 2011, 13:16:04  »

СНиП II-35-76 Котельные установки

14.   ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
14.1.   Электротехническая часть проектов котельных должна разрабатываться в соответствии
с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), строительными  нормами  и  правилами  производства и приемки работ по электротехническим устройствам, Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных предприятий и настоящим разделом.
14.3.   Выбор  электродвигателей,   пусковой аппаратуры, аппаратов управления, светильников
и проводки следует производить в зависимости от характеристики зданий (помещений) и сооружений по условиям среды, определяемой по прил. 9 к настоящим нормам и правилам с учетом следующих дополнительных требований:
электродвигатели к вытяжным вентиляторам, устанавливаемым в помещениях встроенных котельных с котлами, предназначенными для рабо¬ты на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45 °С и ниже, должны быть в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-1а. Пусковая аппа¬ратура этих вентиляторов, как правило, должна устанавливаться вне помещения котельной и быть в исполнении, соответствующем характеристике окружающей среды. При необходимости установки пусковой аппаратуры в помещении котельной эта аппаратура принимается в испол¬нении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-1а;
при расположении оборудования водопод-готовки, насосных станций и газорегуляторных установок в общем помещении с котлоагрегатами выбор электрооборудования производится по характеристике среды котельного зала;
для помещений топливоподачи. оборудованных системой гидроуборки, выбор исполнения электрооборудования, проводки и светильников производится с учетом возможности обмывки их водой.
14.17.   Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на
жидком топливе с температурой вспышки паров 45 °С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения
основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-1а
и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений.
Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
14.22.   Помещения щитов станций управления, распределительных устройств и трансформаторных подстанций не следует размещать под помещениями с мокрыми технологическими процессами, под душевыми, санитарными узлами, вентиляционными камерами с подогревом воздуха горячей водой, а также под трубопроводами агрессивных веществ (кислот, щелочей).
Распределительные устройства и пульты управления электроприемниками топливоподачи должны размещаться в изолированных помещениях с отдельным входом или с входом через тамбур из производственных помещений топливоподачи.
Распределительные устройства не допускается встраивать в здания разгрузки фрезерного торфа.

Автор: erika24
« : 27 Січень 2011, 08:37:15  »

а если это щит ЩСУ(с автоматикой топочной) так что его тоже будете выносить, а если длина линий к датчикам критична, как по мне не лучший вариант :'(
Автор: sbal
« : 26 Січень 2011, 17:10:58  »

Разместил щиты в помещении для персонала....
:thumbsup: и волки сыты, и овцы целы
Автор: SKIner
« : 26 Січень 2011, 16:04:47  »

Я так и понял, что по нормам это не желательно...хотел для себя ещё раз уточнить.
Разместил щиты в помещении для персонала....
Всем благодарен за быстрый ответ! :)
Автор: Roman3R
« : 21 Січень 2011, 19:03:46  »

выключателькоторый их включает должен стоять на улице
Не обязательно на улице а вне котельного зала .
Автор: Сугор
« : 21 Січень 2011, 16:59:54  »

На сколько я помню, во взрывозащищенном исполнении должны быть только светильники "предпускового включения и выключателькоторый их включает должен стоять на улице
Автор: erika24
« : 21 Січень 2011, 16:52:08  »

такое же замечание http://eom.com.ua/index.php/topic,3685.new.html#new пытаюсь разрулить, старшие товарищи на предприятии показали внутренний приказ по области МЧС, где ссылаются на ПУЭ, и утверждают, что все электрическое должно быть во взрывозащите, хотя категория помещения Г
Автор: Сугор
« : 21 Січень 2011, 16:22:40  »

категорию должны дать технологи, а в самой котельной допускается устанавливать только те щиты которые относятся к технологии данного помещения. более подробно в СНиП II-35-76 и "Рекомендации по проектированию крышных, встроеных и пристоеных котельных установок" (пособие к СНиП II-35-76)
Автор: sbal
« : 20 Січень 2011, 19:00:13  »

SKIner, не советую. Помещение с распределительными щитами и кабелями от них отходящих сиречь т. н. "электрощитовая". С точки зрения пож.безопасности, котельный зал - кат. Г и не потому, что что-то сжигается в виде топлива, а потому, что в этом зале только что-то сжигается и очень мало чего-то другого. В противном случае данное помещение может "потянуть" на кат. В, а это нарушение. Классы - другая опера.
ИМХО.
Автор: *Андрей*
« : 20 Січень 2011, 17:54:30  »

К какому классу П и В относится теплогенераторная, если в ней размещены газовые котлы отопления и трубы к ним.
Заранее спасибо за ответ.

 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1250
Автор: SKIner
« : 20 Січень 2011, 17:45:09  »

Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, нет ли запрещающих норм на размещение в теплогенераторной электрооборудования (распределительных щитов и кабелей от них отходящих)?
К какому классу П и В относится теплогенераторная, если в ней размещены газовые котлы отопления и трубы к ним.
Заранее спасибо за ответ.