Повідомлення в цій темі

Автор: Andjl
« : 15 Вересень 2010, 16:07:34  »

Дамо розрохунок струмів витоку мережі і все 8)
Автор: CC19
« : 15 Вересень 2010, 15:50:46  »

Цитата: Andjl
В експертизі сказали, що 4!!!
Значит, пускай укажут пункт норм.
Автор: Andjl
« : 15 Вересень 2010, 15:39:30  »

IgorS, ДНАОП 0.00-1.32-01 дозволяє підключення декількох автоматів!! В експертизі сказали, що 4!!!
Автор: IgorS
« : 15 Вересень 2010, 13:59:36  »

Andjl, Зараз не хочу шукати, но конкретна кількість не вказується, просто що допустимо ставити декілька АВ у урахуванням CC19,
Автор: CC19
« : 15 Вересень 2010, 13:18:58  »

Да вроде нет такого. Главное чтоб сумарный ток утечки был не больше:
12.23 Сумарний струм витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинен перевищувати 1/3 номінального диференціального струму відключення ПЗВ.
За відсутності даних струм витоку електроприймачів слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.
Автор: boss
« : 15 Вересень 2010, 13:18:09  »

Andjl, а разве это нормировано?
Автор: Andjl
« : 15 Вересень 2010, 13:08:52  »

Питання по темі!! Хто може вказати пункт нормативного документа, де вказується кількість автоматів після ПЗВ!
Автор: Саньок
« : 30 Вересень 2009, 13:44:05  »

Всем большое спасибо :thumbsup:
Автор: sashkoMTM
« : 29 Вересень 2009, 12:36:46  »

ДБН В 2.5-23-2003  Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.  
п.п. 12.11-12.26
Автор: Roman3R
« : 29 Вересень 2009, 12:32:44  »

ДБН В.2.5-27-2006 .
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
Примітка. У зазначених колах штепсельних розеток мереж напругою 220 В і вище, як правило, оптимальними (з погляду досягнення компромісу між вимогами до захисту від ураження електричним струмом та прийнятним рівнем безперебійності електропостачання) є ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, який дорівнює 30 мА.
Автор: sashkoMTM
« : 29 Вересень 2009, 12:29:22  »

Правила будови електроустановок. електрообладання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.8.5 і далі по тексту.
Автор: Саньок
« : 29 Вересень 2009, 12:12:13  »

Привет всем!!!
   Тут вопросик такой нехитрый!!!я знаю что на розетки ставится дифреле, а в каком нормативном документе это зафиксировано, и есть ли вообще зафиксировано!!!Подскажыте пожалуста или ссылочку киньте где можно посмотреть!!!