Автор: knjaz
« : 24 Вересень 2020, 12:28:29 »Отраженный свет на трибунах обеспечивает 187 лк.Розмістіть розрахункову поверхню на трибунах - будете знати розподіл. Самі трибуни варто мати моделлю теж в цьому випадку.
Отраженный свет на трибунах обеспечивает 187 лк.Розмістіть розрахункову поверхню на трибунах - будете знати розподіл. Самі трибуни варто мати моделлю теж в цьому випадку.
По первой. Так как телетрансляция.ну значит освещение не пропадет
На трибунах то же может быть давка, поэтому то же по первой.если есть возможность, советую посетить какой-то действующий стадион, желательно во время какого-нибудь мероприятия и посмотреть как и что там сделано. На сколько я знаю, на НСК над трибунами нет никакого освещения кроме освещения арены, возможно есть световые указатели.
Плюс на трибунах по любому нужно эвакуационное освещение,а какие требования к эвакуационному освещению, вряд ли в документе 73 года очень жесткие требования. По какой категории запитано освещения поля?
14. Уровни средней освещенности трибун спортивных сооружений следует принимать:в крытых сооружениях - 50 лк; на открытых сооружениях не менее 10% уровня освещенности, предусмотренной для соответствующего вида спорта и вместимости трибун сооружения (эта величина принимается с учетом освещенности на трибунах, создаваемой установкой освещения спортивной площадки, поля, арены).