Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: vacilina
« : 30 Березень 2018, 23:32:19  »

Спасибо за помощь
Автор: Gannibal
« : 30 Березень 2018, 13:42:55  »

В качестве побудителя как вариант - использование термокабеля.
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Березень 2018, 10:27:09  »

vacilina, Ваш заказчик не разобрался что к чему.
В системе термозащиты сухаря есть 3 температуры при которых включаются разные системы термозащиты:
1) обдув
2) сигнал диспетчеру
3) отключение нагрузки на транс.
Для каждого типа сухаря они (температуры) могут быть разными. Например у Сименса они - одни из самых высоких, у испанских IMEFY или итальянских Piossasco они ниже.
Так вот 90 градусов - это температура срабатывания одной из ступеней термозащиты. и она измеряется специальными датчиками ВНУТРИ ОБМОТОК трансформатора.
Снаружи вокруг трансформатора температура однозначно намного ниже. Нормально - на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды. Зависит еще от системы вентиляции камеры трансформатора.

Поэтому для Вас 90 становятся актуальными только если Вы свой датчик срабатывания системы пожаротушения запихнете внутрь обмотки трансформатора ;)
Автор: rga
« : 29 Березень 2018, 19:51:31  »

Можете использовать газовое пожаротушение с использованием "Импульс-20Т". Модуль ставите за помещением, а трубку заводите внутрь. Если конечно ТП не отдельно стоящая.
То же возможно и для порошка. Система с трубопроводом, баллон - вне помещения (есть у Брандмастера). Только почитайте требования к размещению баллона в ДБН 56.
Автор: vacilina
« : 29 Березень 2018, 16:39:19  »

Тепловые пожарные извещатели ИПТ-АМ, класс DR  НВП "Меридиан"
Автор: iop
« : 29 Березень 2018, 16:22:12  »

А что будет в качестве побудительной системы?
Автор: Gannibal
« : 29 Березень 2018, 16:04:47  »

Можете использовать газовое пожаротушение с использованием "Импульс-20Т". Модуль ставите за помещением, а трубку заводите внутрь. Если конечно ТП не отдельно стоящая.
Автор: Сугор
« : 29 Березень 2018, 15:52:08  »

vacilina, Сейчас нет возможности искать точную ссылку, максимально допустимая температура в электропомещении 35-40, к сожалению точно не помню, но все равно это значительно ниже 90
Автор: vacilina
« : 29 Березень 2018, 15:44:47  »

Было бы хорошо. Заказчик так утверждает.
Автор: Kobe4
« : 29 Березень 2018, 15:36:59  »

Но температура рабочая там может достигать 90 градусов.
Вам бы вентиляцией и кондиционированием камер озаботится. Даже в тропическом исполнении оборудования нет таких рабочих температур эксплуатации.
Автор: Сугор
« : 29 Березень 2018, 15:26:47  »

Но температура рабочая там может достигать 90 градусов
vacilina, это в камере трансформаторов 90градусов? откуда?
Автор: vacilina
« : 29 Березень 2018, 15:06:06  »

Задание сделать пожаротушение ТП-35/0,4 кВ. В камере с сухим трансформатором 2500 кВА можно поставить аэрозольный АГС. Но температура рабочая там может достигать 90 градусов. Боюсь чтоб не сработал. Газ и порошок также. Не поможете советом?