Автор: Сугор
« : 23 Серпень 2016, 23:05:26 »
Swet, на сколько я понял, речь идет о реконструкции сельского общежития. Ваша схема все равно не отвечает требованиям 2 категории надежности электроснабжения, т.к. электроснабжение осуществляется от одной ВЛ. Что касается самой схемы, то там есть примечание на счет блокировки включения электрокотлов при переключение на питание от КТП меньшей мощности. Если переключение осуществляется вручную, то нужно составить инструкцию по переключению, типа: "при переключении рубильника в КТП-2, отключить QF1", сами понимаете, что это не дает никаких гарантий. Чтобы избежать неприятностей неплохо было бы предусмотреть какую нибудь автоматику и блокировку на переключение рубильника