Автор: elalex
« : 01 Грудень 2015, 16:17:59  »

в Україні діє?
В этом и разница между нами - проектировщиков интересует, что действует в Украине, а меня интересует, что действует в мире. Соответственно и уровни наших проектов - у вас украинский, у меня мировой :)
Автор: sashkoMTM
« : 01 Грудень 2015, 09:07:20  »

по стандарту МЭК 60898
в Україні діє?
Автор: elalex
« : 01 Грудень 2015, 05:04:03  »

Я так понял, для проектировщиков защитные характеристики автоматов по стандарту МЭК 60898 - это пустой звук?
Если так, то грош цена всем вашим проектам.
Автор: Сугор
« : 23 Вересень 2015, 11:16:08  »

Не могу поменять потому что после 32 А в щиту ЩР вводной 25А
sam4uk, тогда забей на селективность. Главное чтобы автоматы вовремя реагировали на т.к.з.
Автор: andery
« : 23 Вересень 2015, 11:14:17  »

sam4uk, поменяй 32А на 20А или 16А и не парся
Не могу поменять потому что после 32 А в щиту ЩР вводной 25А
Поставь в ЩР на ввод выключатель нагрузки и поменять 32А на 20А, как уже говорилось выше.
А в ЩР что питает?
Автор: Бригадир
« : 22 Вересень 2015, 19:28:45  »

Не могу поменять потому что после 32 А в щиту ЩР вводной 25А
Перед рисованием вы нагрузки считали?
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Вересень 2015, 17:56:57  »

sam4uk, а зачем он там такой? при нагрузке в 10 А?
Поставьте и там и там по 16А. А лучше уберите ввобще вводнойавтомат в ЩР и поставьте неавтоматический выключатель.
Автор: Shturman
« : 22 Вересень 2015, 16:55:44  »

поменяй 32А на 20А или 16А и не парся
+100
Автор: Shturman
« : 22 Вересень 2015, 16:55:15  »

устанавливать после вводного на 25 А отходящий на 32 А это безсмыслица какая-то.
Автор: Сугор
« : 22 Вересень 2015, 16:53:21  »

Cтранная у вас схема
зато все на Меллере :D
sam4uk, поменяй 32А на 20А или 16А и не парся
Автор: grossel
« : 22 Вересень 2015, 16:13:52  »

Cтранная у вас схема. И какая нагрузка расчетная, какая нагрузка пофазная?
Автор: sam4uk
« : 22 Вересень 2015, 15:36:59  »

Такая ситуация на вводе 25А 3ф а на отходящей линии 3по 10А 1ф и один 32А 1 ф по токам все хорошо но по селективности не проходит может есть какой то нормативный документ который разрешает так устанавливать???