Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Грудень 2013, 09:13:47  »

Для того, чтобы посчитать МТЗ и МТО для защиты трансформатора нужно понимать всю схему 10 кВ начиная от ПС 110/35/10 или 35/10 уж не знаю какая у Вас там. Знать токи и сопротивления на ней  + параметры линий до Вашей ТП, посчитать токи к.з. за и перед трансформатором, и только потом уже выбирать МТЗ+МТО.
А так - ну МТЗ можно выбрать ориенитровочно по сопротивлению трансформатора, МТО конечно тоже можно попробовать прикинуть, но это будет совсем грубо.
Автор: grossel
« : 13 Грудень 2013, 13:24:59  »

 Мне трудно с вами спорить я не знаю, что у вас за данные и какой объект вы проектируете. То, что вы хотите определить это только одно из значений в расчете РЗА, вырваное из общего расчета которое требует выполнения:
  1) составления схемы замещения и выполнения расчета сопротивлений и токов К.З. проектируемой сети;
  2) по получиным данным определение тока К.З. в max и min режимах на выводах ВН трансформатора;
  3) определения активного, индуктивного и полного сопротивления трансформатора приведенного к напряжению 0,4 кВ и определение токов К.З. в макс. и миним. режимах приведених 0,4 кВ;
  4) определение токов нагрузки в длительном режиме и принять схему МТЗ;
  5) определить по формуле из Шабада ток срабатывания МТЗ и ТО;
  6) с учетом коэф. трансформации определить вставку (ток срабатывания) реле;
  7) определить Кчув. и оценить эффективность защиты согласно требований ПУЭ;
  8) для обеспечения селективности и согласования защиты РЗА произвести расчет времени срабатывания;
  9) тоже и для ТО;
  10) построить характеристики согласования токовых защит;
  11) выполнить проверку трансформаторов тока на 10% погрешность; fmax<fдоп;U2max<U2доп.
Автор: Burbon
« : 12 Грудень 2013, 19:17:44  »

Почитайте у Шабада про ток срабатывания МТЗ как написано? Из его формулы я получил такое значение! Формула 26 из книги. Скажите все верно?
Автор: grossel
« : 12 Грудень 2013, 16:08:39  »

Вропрос: 1) Это проект новой ТП с тр-ром 1250 кВА?
              2) Реконструкция старой ТП?
   Но так или иначе, все равно она откуда-то должна питаться. А для этого необходимо учитывать все, что есть до источника электроснабжения. Тоесть если она питается с какого-то РП-10кВ то вы для согласования вашей защиты должны знать данные по РЗА на отходящем фидере. Для отределения своих значений токов К.З. и определения своих уставок, вам для нахождения Zc системы необходимы данные которые я написал выше. Возмите для примера Шабада и прочтите и вы сразу определитесь.
Автор: Burbon
« : 12 Грудень 2013, 14:19:24  »

при токе по высокой стороне 71 А я выбрал уставку МТЗ 347 А. Подскажите так пойдет?
Автор: Burbon
« : 12 Грудень 2013, 14:08:08  »

Спасибо! Скажите я подсчитал что по высокой стороне у меня будет нагрузка на кабелях - 71А, мне сейчас нужно настроить уставку МТЗ и ТО. Скажите как это сделать? По какой формуле?
Автор: grossel
« : 12 Грудень 2013, 11:29:33  »

 Для расчета в качестве пособия используйте: 1) М.А. Шабад "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей", С-Петербург 2003г; 2)А.В.Булычев, Наволочый "Релейная защита в распределительных сетях" 2011г;                            3) А.В. Беляев "Выбор аппаратуры защиты и кабелей в сетях 0,4 кВ", Энергоатомиздат 1988г и другие. Вся эта литература есть в архиве форума.
  Для расчета вам необходимо запросить в энергоснабжающей организации следующие данные:
       1) Технические условия.
       2)  Существующие нагрузки.
       3) 3-х фазный ток К.З. в максимальном режиме на шинах существующего РУ.
       4) 2-х фазный ток К.З. в минимальном режиме ...
       5) Существующие вставки МТЗ и время срабатывания вышестоящей защиты.
       6) Существующие вставки ТО и время срабатывания......
       7) Схему принципиальную с указанием установленых аппаратов РУ ВН и РУ-0,4 кВ.
       8) План расположения (заполнения) на существующем объекте электрооборудования.
       
Автор: boss
« : 11 Грудень 2013, 20:41:06  »

На форуме рзиа.ру разве непонятно вам отвечают? Читайте Шабада
Автор: Burbon
« : 11 Грудень 2013, 18:54:17  »

Необходимо выстроить отсечку ВВ в трансформаторе. Скажите как это посчитать? какая должна быть отсечка? К примеру номинальный ток трансформатора по высокой стороне 95А? Мне нужно ставить отсечку с учетом КЗ к примеру 300 ампер? Вообще как это считается? Объясните?
Автор: boss
« : 11 Грудень 2013, 18:29:40  »

как выстроить вакумнить в ТП
что выстроить?
Автор: Burbon
« : 11 Грудень 2013, 17:09:36  »

Господа подскажите, мне нужно расчитать РЗА трансформатора 10/0,4 кВ. Можностью 1250 кВа. Мне нужно знать как выстроить вакумнить в ТП. Подскажите что для этого надо?