Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Kobe4
« : 11 Липень 2013, 14:19:58  »

Quote (selected)
Только  длина линий от отпайки основной магистрали других потребителей никак не будет влиять на нового (конечного) потребителя.
Конечно.Я имел ввиду растояния между отпайками.

Quote (selected)
их положения относительно головы линии
Автор: *Андрей*
« : 11 Липень 2013, 14:08:15  »

А еще запросите нагрузку всех потребителей этой линии,длину линии до каждого потребителя(чтобы расчет был точнее)?
Интересно,а что будет когда между этим потребителем и ТП подключат еще потребителей?Падение напряжения уже будет другим. Будет это основанием не подключать нового потребителя если есть запас мощности?
Kobe4, Вы правы. Падение напряжение зависит от других потребителей (кВт) и их положения относительно головы линии. Только  длина линий от отпайки основной магистрали других потребителей никак не будет влиять на нового (конечного) потребителя. Расчет ведется только для магистрали.
Автор: Kobe4
« : 11 Липень 2013, 13:18:04  »

Quote (selected)
Откуда же Вы знаете какое падение напряжения на линии, если наверное граница раздела находиться на опоре ответвления от ВЛ?
 Хотя если следовать логике эксперта, то перед началом проектирования Вы должны были запросить даные в организации выдавшей Вам техусловия на подключене (даные по сети).....
А еще запросите нагрузку всех потребителей этой линии,длину линии до каждого потребителя(чтобы расчет был точнее)?
Интересно,а что будет когда между этим потребителем и ТП подключат еще потребителей?Падение напряжения уже будет другим. Будет это основанием не подключать нового потребителя если есть запас мощности?
Автор: grossel
« : 11 Липень 2013, 11:17:44  »

Откуда же Вы знаете какое падение напряжения на линии, если наверное граница раздела находиться на опоре ответвления от ВЛ?
 Хотя если следовать логике эксперта, то перед началом проектирования Вы должны были запросить даные в организации выдавшей Вам техусловия на подключене (даные по сети): 1) сечения магистрального провода ВЛ (тип А;АС или это ВЛІ выполненая СИП); 2) длинна линии до подключаемого объекта; 3) аппарат защиты (Iв;Ір) ВЛ-0,4 кВ; 4) Тип, ном.мощность, схема и группа соединения обмоток трансформатора; 5) Реальная нагрузка на линии ВЛ от которой запитуете объект; 6) Если есть кабельные вставки (например- при выходе з ТП на опору) то данные по ним.
   А в даном случае могу лишь посоветовать предоставить им данные по падению напряжения на проектируемом участке до границы раздела. Но вряд ли номер пройдет. Но попробовать можно. Если не пройдет то все, что перечислено выше необходимо запрашивать.
Автор: Roman3R
« : 11 Липень 2013, 10:28:31  »

Падение напряжения нужно считать от точки подключения на ТП до Вашего вводно-распределительного щита
Це дійсно має бути так , але прочитайте що вимагає експертиза
сделать расчет падения напряжения от границ балансовой принадлежности до самого удаленного электроприемника
Автор: grossel
« : 11 Липень 2013, 10:07:52  »

       В принципе экспертиза может потребовать эти данные если возникают какие-нибудь сомнения по правильности выполнения проекта. Это нужно чтобы определить:
            1. Обеспечивают принятые в пректе решения качество электроэнергии согласно ГОСТ 13109-97 п.5.2
                (для Украины и ГІД 34.20.178:2005);
            2. Сработает ли защита ВЛ-0,4 кВ на подстанции при К.З. в конце линии при такой длинне линии и принятому сечению кабеля.
       Поэтому Вам необходимо выполнить расчет падения напряжения и  желательно полное сопротивление линии от точки подключения на ТП (Zс=Zтр+Zпр.+Zкл.+Zвл....) , вдруг если понадобиться проверять эфективность срабатывания защиты при токах К.З.
        Падение напряжения нужно считать от точки подключения на ТП до Вашего вводно-распределительного щита, в сети 3-фазного тока с РЕN-проводником, по извесным формулам (В.И.Дьяков "Типовые расчеты по электрооборудованию", Шаповалов И.Ф. "Справочник по расчету электрических сетей", Беляев, Булычев и.т.д)
в распределительной сети. А так же в групповой по формуле для однофазной сети до ниболее удаленного приемника. Ну и потом результат естественно суммируеться.
         Но думаю целью расчета все же должна быть вывод, эфективно ли работает защита по отключению аварийного участка за время оговореное в гл.1.7 ПУЭ, или нет, для безопасного обслуживания электроустановки.
Автор: Korobasow
« : 11 Липень 2013, 09:17:36  »

Благодарю !
Автор: erika24
« : 11 Липень 2013, 09:14:35  »

на вскидку через Avral_Delta там в результатах расчета копирование в следующий расчет
т.е. по пунктам :-[
1. считаем для алюминия
2. результат копируем в следующий расчет
3. считаем для меди
Автор: Kobe4
« : 11 Липень 2013, 09:14:07  »

Quote (selected)
Сначала от ВЛ-04 до дома а потом от счетчика до розетки и сложить два результата
Да.
Автор: Korobasow
« : 11 Липень 2013, 09:03:50  »

Прошу прощения, я конечно поискал по форуму , но не нашел примера расчета с разным материалом кабеля, если не трудно укажите на ссылку в форуме где обсуждалась эта тема, спасибо !
Автор: *Андрей*
« : 11 Липень 2013, 08:57:08  »

п.2.3 правил форума
http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.0.html
Автор: Korobasow
« : 11 Липень 2013, 08:31:19  »

Доброе утро, Господа !
Экспертиза потребовала сделать расчет падения напряжения от границ балансовой принадлежности до самого удаленного электроприемника.
А у меня ситуация следующая : от ВЛ 0,4кВ  кабель СИП 4х16  (алюминий) 25м до ВУ дома (питание трехфазное) ,а от счетчика до самой удаленной розетки в доме - 30м,  кабель 2.5мм2,  но уже медь. (электроприемник однофазный). Как в таком случае производить расчет ? Сначала от ВЛ-04 до дома а потом от счетчика до розетки и сложить два результата ?