Повідомлення в цій темі

Автор: Nexon
« : 03 Квітень 2015, 13:17:05  »

Чем все закончилось? Кто оказался прав?
Автор: Андрей Киев
« : 22 Червень 2014, 18:01:49  »

 Uran EFS 193 Киев 380633575699
Автор: Прохожий
« : 11 Червень 2014, 11:18:15  »

rga, спасибо, буду искать
Автор: rga
« : 10 Червень 2014, 11:21:57  »

В Украине есть такой ДСТУ ISO 16069:2012
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ. ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. СИСТЕМИ ПОЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ
(ISO 16069:2004, IDT)

В разделе о питании сказано:
6.5 Аварійне електропостачання та умови роботи електричних компонентів
Аварійне електропостачання та умови роботи повинні відповідати вимогам ІЕС 60598-2-22 та ІЕС 60364-5-55.
У разі централізованого електропостачання, компоненти повинні живитися окремо принаймні двома колами відповідно до ІЕС 60364-5-55.
ПРИМІТКА Докладнішу інформацію для певних типів будинків подано в серії стандартів ІЕС 60364-7.

Попробуйте поискать эти ІЕС 60598-2-22, ІЕС 60364-5-55, ІЕС 60364-7
Автор: Прохожий
« : 06 Червень 2014, 13:17:33  »

grossel, спасибо, но мне нужно не это. Меня интерисует правильность подключения светильников аварийного и эвакуационного освещения от одного щита вместе с рабочим освещением. Щит запитан кабелем ВВГнгд. С моей точки зрения это нарушение п.п.4.11, 4.12, 4.36 ж) ДБН В.2.5-23-2010. С одной стороны светильники с АБ, но смущает, что все запитано одним кабелем. Вот и интересно, что по этому поводу пишут международные нормы. Возможно нужно искать в пожарных нормах....
Автор: grossel
« : 06 Червень 2014, 12:07:03  »

Европейским комитетом по нормированию в различных отраслях техники (CEN) в 1999 году разработаны европейские нормы EN 1838 «Прикладная светотехника. Аварийное освещение».
•ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003: Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения.
•ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99: Частные требования. Светильники для аварийного освещения.
Автор: Прохожий
« : 06 Червень 2014, 10:38:21  »

Коллеги, нужна помощь. На объекте у заказчика аварийное и эвакуационное освещение выполнено светодиодными светильниками с АБ. Светильники подключены от щитов рабочего освещения кабелями FE30, Щиты РО подключены от РУ-0,4 кабелями ВВГнгд. Заказчик не реагирует на требования отечественных норм и требует ссылки на американские... Если есть возможность подскажите где смотреть (название документа), если это есть в русском или украинском переводе, то моя благодарность не будет иметь границ. И еще интерисует международная нормативная база по применению "огнестойких" кабелей (МЕК или любые документы), опять же желательно на родном языке, но и английский тоже пойдет
Автор: OBON
« : 06 Вересень 2012, 14:22:57  »

Здравствуйте уважаемая "Линучка" По моему светильники в полу плохо подходят для эвакуационного освещения в залах ресторанов.
Более подробно требования по эвакуационному и аварийному освещению смотрите СП 52.13330.2011 "СВОД ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"  Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* начиная с п.7.104. Продолжительность горения для эвакуационного освещения - 1 час (п.7.106), если технологи не зададут другое время. Лучше светильники аварийного освещения ставить на потолке, на стенах на достаточно высоком уровне. Ведь освещенность и неравномерность освещения для эвакуационного освещения тоже надо рассчитывать и проверять согласно "Актуализированная редакция СНиП 23-05-95". У нас уже другой СНиП и отличие от "СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" уже заметные.
С уважением.



     
Автор: Линучка
« : 03 Вересень 2012, 05:11:02  »

Освещение безопасности служит для безаварийного завершения работы или продолжения работы до появления нормального освещения
   Я их планировала использовать в зале ресторана, а там какое может быть завершение работы - приём пищи посетителей только. Означает ли это что в зале освещение безопасности предусматривать не стоит? только освещение эвакуации?   
   А вы использовали когда либо светодиодные светильники в качестве освещения безопасности (на аккумуляторном блоке)? если да, то может быть подскажите какой аккумуляторный блок ставили?
Автор: OBON
« : 02 Вересень 2012, 21:11:28  »

забыла!!!    Светильники встраиваются в пол!
Здравствуйте.
Освещение безопасности служит для безаварийного завершения работы или продолжения работы до появления нормального освещения. ПУЭ 7 (Россия) Цитата: "6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. ..."
Поэтому светильники, встроенные в пол думается мало для этого подходят. Максимум - для эвакуационного освещения. Но я бы их для этого тоже не использовал бы (установленные в полу).
А в остальном, светодиодные светильники думаю использовать как для освещения безопасности можно, если у Вас в технологии нет ограничений по световому спектру этих светильников.
С уважением.
Автор: Линучка
« : 31 Серпень 2012, 10:11:22  »

забыла!!!    Светильники встраиваются в пол!
Автор: Линучка
« : 31 Серпень 2012, 10:10:25  »

Посоветуйте, может кто уже использовал светодиодные светильники в качестве светильников безопасности! у меня вопрос могу ли я использовать встраиваемые светильники в качестве освещения безопасности? никаких ограничений я пока не нашла!
  Может кто знает идут ли аккумуляторы к светильникам WETSY LED 230V SQUARE светильник встраиваемый
http://светильники-слв.рф/index.php/led-svetilniki/led-vstraivaemye-v-grunt-svetilniki/wetsy-led-230v-square-svetilnik-vstraivaemij-ip67-c-transformatorom-dlya-led-plate-stal.html
   или может можно отдельно докупить и установить аккумуляторы в данный светильник!?