Автор: Lancer
« : 28 Серпень 2012, 13:15:42  »

Информация от тепловиков. Говорят, так.
Автор: alex_sherbak
« : 28 Серпень 2012, 10:30:58  »

Котельная автоматизированная, приходит персонал раз в 3-4 дня подкинуть угля.
может наоборот? 3-4 раза в день подкинуть угля?
Автор: Lancer
« : 28 Серпень 2012, 09:33:15  »

Для бойлера (він напевно електричний) cos=1
Можна при розрахунку не враховувати ремонтне освітлення .

Спасибо.

Меня смущает, что суммарная расчетная мощность получилась 3,5 кВт (такая же как разрешенная по ТУ). И то я коэффициентами подогнал, чтоб она такой стала. Может быть нужно учесть какой-то коэффициент одновременности? Котельная автоматизированная, приходит персонал раз в 3-4 дня подкинуть угля.
Автор: Roman3R
« : 28 Серпень 2012, 08:52:49  »

Расчет котельная
Для бойлера (він напевно електричний) cos=1
Можна при розрахунку не враховувати ремонтне освітлення .
Автор: Lancer
« : 28 Серпень 2012, 08:33:47  »

Pyсумм=Py*Кол-во

Pp=Pyсумм*Ксп (Ксп - коэф спроса/использования)

Ip=Sp/Uн

Все нагрузки, кроме ШУН, однофазные. Сумма Pp=Pp на шинах вводного щита.

Ток на шинах вводного щита: Ppсумм/(1,73*0,38*cosj).
cosj - средний косинус єлектроприемников.


Где я неправ?

Автор: Lancer
« : 28 Серпень 2012, 07:00:30  »

Потужність 346 Вт , як це може вплинути на ТУ ?
Якщо приєднаний один котел беріть Ки=1 , cos=0,75 .

Два котла по 346 Вт, работают только в зимне-осенние месяцы года. Ки=1, соs=0,75 это эмпирические цифры?

Насчет ТУ. Мощность на шинах вводного шкафа получается больше, чем допустимая по ТУ 3,5 Квт.  Сейчас выложу рассчет нагрузок, может, я не верно рассчитываю.
Автор: Roman3R
« : 27 Серпень 2012, 22:23:36  »

расчетная мощность вру получается выше максимальной по ТУ
Мощность 346 Вт/220 В. Нагрузка - вентилятор
Потужність 346 Вт , як це може вплинути на ТУ ?
Якщо приєднаний один котел беріть Ки=1 , cos=0,75 .
Автор: Lancer
« : 27 Серпень 2012, 19:18:21  »

Тема открыта и очень актуальна: расчетная мощность вру получается выше максимальной по ТУ.

Кто имел дело с котельной, прошу откликнуться.
Автор: Lancer
« : 27 Серпень 2012, 08:48:51  »

Нашел в Тяжпромовском справочном проекте для КОТЕЛЬНОЙ Ки=0,6, cos = 0,7. Можно это применить непосредственно для котлов?
Автор: Lancer
« : 24 Серпень 2012, 10:17:16  »

Данные собственно из паспорта и взял  :)

То есть потребление котла сводится к потеблению вентилятора ?

Ну допустим. А какой брать для расчета коэф использования и косинус?
Автор: hi_tech
« : 23 Серпень 2012, 22:19:55  »

Lancer, вот паспорт http://defro.org.ua/duo.pdf
Подключение к розетке. Мощность 346 Вт/220 В. Нагрузка - вентилятор.
Автор: Lancer
« : 23 Серпень 2012, 20:40:15  »

Стоит задача - подключить угольный котел Defro Duo 75 кВт к 220В. По паспорту "мощность - 346 Вт" (электрическая, полагаю)
Помогите, пожлст, разобраться:

1. Действительно ли мощность электрическая такого котла 346 Вт? Не мало?

2. Какой и откуда брать косинус фи и коэф использования (в ДБНе не нашел)?

Спасибо заранее.