Автор: nocibur
« : 05 Травень 2012, 16:06:54  »

почему кабели прокладываемые в земле защищаются только от к.з.? А если перегрузят?
ПУЭ п.3.1.8-3.1.13
Автор: Dmitrik
« : 05 Травень 2012, 15:47:40  »

Сугор, почему кабели прокладываемые в земле защищаются только от к.з.? А если перегрузят?
Автор: Сугор
« : 30 Квітень 2012, 13:33:20  »

напевно доведеться. Але взагалі з цієї ситуації є інший вихід?
1. Автоматически отключать часть потребителей при работе в послеаварийном режиме.
2. Сделать точный расчет нагрузок в нормальном и послеаварийном режимах.
3. Кабели прокладываемые в земле защищаются только от к.з.  Предохранитель выбрать по нормируемуму времени отключении при к.з. в конце линии.
4. Разделить мощный ВРУ на два и запитать их 4мя КЛ (по 2 на каждый), этим Вы увеличите надежность всей электроустановки
Автор: DrBAXA
« : 30 Квітень 2012, 13:15:14  »

напевно доведеться. Але взагалі з цієї ситуації є інший вихід?
Автор: Slawikvap
« : 30 Квітень 2012, 13:13:40  »

В нормальному режимі роботи Ір=250<Ідоп=400
В аварійному Ір=500<Ідоп=600

нормальний режим споживачі живляться по 2-х кабелях навантаження на кожен кабель по 250А при Ідоп кожного кабеля 400А. Пропускна можливість 2-х кабелів (400+400)*к=400А.
аварійний режим, виходить з ладу 1 кабель, для 1-го кабеля який лишився маємо Ідоп кабеля 600А, Іпл.вст=500А
Автор: O.S.
« : 30 Квітень 2012, 13:12:27  »

Попробуйте прокласти ці дві лінії окремо, тоді проблема відпаде (якщо це звісно можливо). І взагалі, такі лінії як у вас згідно ПУЕ не захищаються від перевантаження, так що не переживайте. А от перевірити запобіжники на спрацювання при 1-фазних КЗ необхідно.
Автор: DrBAXA
« : 30 Квітень 2012, 13:04:23  »

Але що буде коли в нормальному режимі кабелі завантажити по 500А. Їх допустимий струм в разі роботи обох 400.  ???
Автор: sashka
« : 30 Квітень 2012, 13:01:34  »

DrBAXA, запобіжник і кабельна лінія вибирається з врахуванням аварійного режиму.
Автор: DrBAXA
« : 30 Квітень 2012, 12:51:58  »

В нормальному режимі роботи Ір=250<Ідоп=400
В аварійному Ір=500<Ідоп=600
А який запобіжник.
якщо 500 то в нормальному режимі кабель може перевантажитись чи як?
Автор: Slawikvap
« : 30 Квітень 2012, 12:18:06  »

Струм запобіжника необхідно вибирати виходячи з умови:

              Ідоп каб > Інавант
Автор: DrBAXA
« : 30 Квітень 2012, 09:42:30  »

 Робочий струм в норм режимі 250А, в аварійному 500
Автор: DrBAXA
« : 30 Квітень 2012, 09:40:57  »

Є силовий ВРП з досить виокою потужністю. Живиться від шин трансформатора 2 лініями. Лінії в нормальному режимі з врахуванням прокладання разом мають допустимий струм 400А. В аварійному режимі(тобто працює одна) вже не враховую коефіцієнт по спільному прокладанню і дапустимий струм відповідно 600А. Який вибрати запобіжник?