Автор: rga
« : 15 Грудень 2021, 10:00:44  »

2. Котельная - общая мощность более 200 кВт. Проектируется по СНиП II-35-76.
Да и СНиП с 2015 года не действует.
Вместо него ДБН В.2-5-77:2014.
Автор: alex_sherbak
« : 15 Грудень 2021, 08:32:35  »

http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t68567.html

1. Топочная - не более двух котлов, единичной мощностью не более 100 кВт. Проектируется по ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". В СНиП "Котельные установки" не смотрим.
2. Котельная - общая мощность более 200 кВт. Проектируется по СНиП II-35-76.


ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" уже не работает...
ему на смену пришел ДБН В.2.5-20:2018, который определяет что такое "теплогенератор" и "теплогенераторная", топочной в этом документе нет
Автор: Сбал
« : 14 Грудень 2021, 23:52:47  »

http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t68567.html

1. Топочная - не более двух котлов, единичной мощностью не более 100 кВт. Проектируется по ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". В СНиП "Котельные установки" не смотрим.
2. Котельная - общая мощность более 200 кВт. Проектируется по СНиП II-35-76.

Жаль конечно, что спецы поуходили, ну обстоятельства они такие...
называется "5. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА"

В этом разделе идет речь о топочном устройстве как элементе котла - его топка, т.е. то место в котле, где сгорает топливо.
По ссылке - ничего про топочные, там упоминание о топочной - это личная терминология sashka.

Вообще то тут в историю обсуждаемого так сказать девайса углубиться надобно, но прежде за всё - слушать язык на коем разговариваем. Есть ванна, и есть ванная, то бишь помещение в коем ванна.
Так и здесь, есть помещение с котлом, и есть помещение с топкой, - более к установкам на угле.
На газу топка закрытая.
А притягивать за уши 100 квт, 200 квт.., в принципе разницы никакой.

"Так думаю"/цы/
Автор: sashka
« : 14 Грудень 2021, 19:03:25  »

http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t68567.html

1. Топочная - не более двух котлов, единичной мощностью не более 100 кВт. Проектируется по ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". В СНиП "Котельные установки" не смотрим.
2. Котельная - общая мощность более 200 кВт. Проектируется по СНиП II-35-76.
Автор: il85
« : 14 Грудень 2021, 09:14:06  »

Потужністю, формального визначення не зустрічав. Топкова- це побутова
Автор: Віра
« : 13 Грудень 2021, 15:41:11  »

Чим відрізняється топкова від кртельні?
Автор: Виктор
« : 29 Серпень 2013, 17:05:03  »

сантехники называют топочными
Если это в Беларуси - у них нормативно определен термин "топочная".
В Украине же я не знаю такого определения для помещения, здания.
Топочная - это буквально часть печи, в которой происходит сгорание топлива. Есть масса слов, имеющих двойной и более смысл. Но при проектировании необходимо применять термины в однозначном понимании, для этого и существует в нормах раздел "Термины и определения".
Я глубоко не копал, но вот что такое "рецепшен" (есть ли нормативное определение) - архитекторы  очень почему-то любят назвать так обыкновенную регистратуру.
И никому, кстати, не приходит в голову назвать склад лабазом :slap:
Автор: grossel
« : 29 Серпень 2013, 13:06:23  »

Установка газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30кВт до 200 кВт размещаемые в встроенных, пристроенных помещениях согласно п.6.40 ДБН В.2.5-20-2001, сантехники называют топочными или теплогенераторными. Тоесть в зависимости от суммарной тепловой мощности оборудования, это промежуточные установки между бытовыми до 30 кВт устанавливаемые в кухнях жилых зданий и отопительным оборудованием котелень с тепловой мощностью больше 200кВт. Я так это понимаю. Хотя нужно с ними проконсультироваться в каких нормах это оговорено.
Автор: hi_tech
« : 29 Серпень 2013, 00:43:14  »

Одним словом - теплогенераторная.
Автор: Виктор
« : 29 Серпень 2013, 00:20:36  »

называется "5. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА"
В этом разделе идет речь о топочном устройстве как элементе котла - его топка, т.е. то место в котле, где сгорает топливо.
По ссылке - ничего про топочные, там упоминание о топочной - это личная терминология sashka.
Автор: rga
« : 28 Серпень 2013, 16:09:47  »

rga, просто может появилось определение "топочная"

 :)
Вообще-то, в  СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ раздел 5 называется "5. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА"
И если котельная - помещение для котельной установки, то почему бы не быть топочной - помещению для топочных устройств?
И вот здесь есть ссылочка, правда, я не лазила туда сейчас, лень и некогда  http://eom.com.ua/index.php?topic=9864.msg70191#msg70191


Автор: Виктор
« : 28 Серпень 2013, 15:46:53  »

rga, просто может появилось определение "топочная", а я не в курсе. А так, конечно, не актуально :slap:
Автор: rga
« : 28 Серпень 2013, 15:15:19  »

grossel, Виктор, обсуждаемый пост - от 21 Января 2011. Вы уверены, что это актуально?  :)
Автор: Виктор
« : 28 Серпень 2013, 15:06:02  »

У вас топочная
Что такое "топочная"? Просьба ее нормативное определение в Украине.
Автор: grossel
« : 28 Серпень 2013, 08:59:31  »

пытаюсь разрулить, старшие товарищи на предприятии показали внутренний приказ по области МЧС, где ссылаются на ПУЭ, и утверждают, что все электрическое должно быть во взрывозащите, хотя категория помещения Г
Да есть такой приказ МЧС, но он касаеться котелень, с котлами (котлоагрегатами) еденичной мощностью больше 100 кВт с количеством котлов больше 2 с суммарной установленой мощностью больше 200кВт.
У вас топочная и данное требование распостраняется только в части п.4.5.13; 4.6.7.