Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: p23asae
« : 07 Жовтень 2011, 22:31:35  »

ДЯКУЮ! на конкретних прикладах стало зрозуміло. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Автор: Сугор
« : 07 Жовтень 2011, 10:10:14  »

p23asae, например, есть щит от которого идет 10 линий с 10розетками на каждой линии. для розеток на линиях коэф из 1столбика (расчет мощности линии), для всех розеток подключеных к щиту коэф. из 2столбца (расчет мощности щита). А когда у тебя 10 таких щитов подключено от ВРУ, то при расчете мощности ВРУ берешь коэфициент из 3столбца. Но в твоем случае (расчет мощности ВРУ на вводе в жилой дом) следует пользоваться данными из табл.3.1
Автор: andery
« : 07 Жовтень 2011, 10:03:16  »

p23asae,
таблица 3.8 не применима к жилым зданиям.
Для примера можно взять гостиницу. N этажей. 
Питание группы розеток с щита считаем с коеф. 1.
Питание к щиту считаем с коеф. 0.4
На вводе в здание все розетки считаем с коеф. 0.2.
По этой таблице, лично я считаю только бытовые розетки.
Розетки для подключения компьютер по этой таблице не считаю.
Коэффициент на вводе для офисного здания - 0.1, где в 90% воткнуты компы и в рабочее время все работает считаю не верным в данной таблице.

Автор: p23asae
« : 07 Жовтень 2011, 09:26:18  »

наведіть мені свій приклад!
Тому що я не можу зрозуміти нащо 3 ст. табл.3,8
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 16:02:01  »

p23asae, в данном случае вообще нет смысла считать розетки. Мощность на вводе расчитываешь по количеству квартир и табл.3.1
Автор: p23asae
« : 06 Жовтень 2011, 15:47:16  »


p23asae, все розетки здания, а не только те которые подключены непосредственно от ВРУ
[/quote]
Від цієї фрази я ще більше запутався!
Візьмемо простий умовний приклад. Є житловий будинок 10 поверхів. На кожному поверсі встановлений поверховий щит. В поверховому щиті вже врахована потужність розеток.
З ваших слів я розумію що необхідно при розрахунку потужності на ВРП крім потужності поверхового щита(де вже врахована потужність розеток) додатково ще раз враховувати потужність розеток. ТАК? чи я щось напутав.
Автор: Сугор
« : 05 Жовтень 2011, 13:33:52  »

І безпосередньо до ВРП приєднані розетки. які рознесені по будинку.
третий столбец/Ксп.роз применяете когда рассчитываете мощность/ток на вводе(ВРУ) объекта (розетки здания).
p23asae, все розетки здания, а не только те которые подключены непосредственно от ВРУ
Автор: 3oloS
« : 05 Жовтень 2011, 12:52:50  »

p23asae,
первый столбец/Ксп.роз применяете когда рассчитываете мощность/ток групповых сетей (грубо говоря - розетки комнаты),
второй столбец/Ксп.роз применяете когда рассчитываете мощность/ток этажных/распределительных щитков (розетки этажа),
третий столбец/Ксп.роз применяете когда рассчитываете мощность/ток на вводе(ВРУ) объекта (розетки здания).
Автор: p23asae
« : 05 Жовтень 2011, 10:27:01  »

ЧИ ПРАВИЛЬНО Я ЗРОЗУМІВ. 3ст.- вводи будинків - застосовується тіді коли ми маємо справу з багатоповерховим будинком де є ВРП та поверхові щити. І безпосередньо до ВРП приєднані розетки. які рознесені по будинку.
Справу з багатоповерховими будинками не мав, тому таке питання скільки може бути розеток, які підключаються безпосередньо до ВРП з ваших слів я розумію, що їх має бути багато!, а не 2-3шт.
Автор: Сугор
« : 05 Жовтень 2011, 10:15:28  »

p23asae, на вводе в здание (ВРУ, ГРЩ) подключено больше розеток, чем к этажному щиту и тем более к одной группе, вот коэфициенты и разные. Чем больше розеток подключено тем меньше Кпоп.
Автор: p23asae
« : 05 Жовтень 2011, 10:06:39  »

Кпоп.роз.-для розраунку ліній, що живлять розетки. 1ст.-групові мережі- цей стовбчик враховується при розрахунку потужності розеткової групи.
 НЕЗРОЗУМІЛО. 2ст. - мережі живлення, яка різниця від групові мережі, і дочого тут - 3ст.-вводи будинків - як вводи будинків стосуються навантаження лінії розеток.